我公司有一35KV/10KV变电所,其10KV母线在送电时每次总有弧光接地和电压震荡,头痛,请教高手怎么解决?
我公司有一35KV/10KV变电所,其10KV母线在送电时每次总有弧光接地和电压震荡,头痛,请教高手怎么解决?
2楼
空母线送电有弧光接地?不会吧?
10kV母线是否做过耐压试验?避雷器、PT等系统设备是否做过耐压试验?设备是否完好?
回复
3楼
“10KV母线在送电时每次总有弧光接地”?
在哪产生“弧光”了?把故障点处理掉不就好了?
回复
4楼
耐压试验都正常!
回复
5楼
10kV系统有几组PT,退出其中一组两组再试试!
回复
6楼
如果“10KV母线在送电时每次总有弧光接地和电压震荡”,可能是母线的容抗与PT的感抗刚好产生铁磁谐振,引起中性点过电压,从而产生弧光接地和电压振荡。
如果是这样,可以采取几种方式送电试试:
1、如果10kV母线是单母分段,那么在核相完成后,用一台变压器带两段母线,两段母线中有一段的PT不送。这相当于改变了母线的容抗参数。
2、如果10kV母线上还有如消弧线圈或电容器等回路,可以在确保这些回路没有问题的情况下,带消弧线圈或带电容器回路送母线。这也可以改变母线的参数。