锅炉的安全阀总是开启,向外跑水。是哪种故障。是否用加个膨胀水箱来解决?

锅炉的安全阀总是开启,向外跑水。是哪种故障。是否用加个膨胀水箱来解决?
免费打赏
zhangkang915816
2010年11月03日 19:02:58
2楼
那位高手给解决一下吧!
回复
zy.wind
2010年11月03日 21:32:22
3楼
没有系统情况,不太好分析啊。楼主如能说清楚是什么情况下跑水、补水定压情况,就容易多了。否则只能靠经验极其丰富的人给您猜啊,呵呵
回复
zy.wind
2010年11月03日 21:46:17
4楼
有一个可能,如果采用的是气压罐定压系统,有可能是补水泵停泵压力过高。
回复
zhouxiaob
2010年11月04日 08:53:03
5楼
安全阀压力定低了。应按锅炉压力定。
回复
zhouxiaob
2010年11月04日 08:54:13
6楼
难道系统没有定压装置?
回复
jjx0710
2010年11月04日 12:28:30
7楼
同意5楼的建议
回复
zy.wind
2010年11月04日 15:15:47
8楼


锅炉安全阀应该是按照锅炉承压确定的,出厂应该设定好的,没理由定低。
我认为是系统定压的压力定高了。
如果锅炉安全阀压力已经按照锅炉承压设定了,不能再继续提高。而是应该降低系统定压值(需要检查系统设计)。

[ 本帖最后由 zy.wind 于 2010-11-4 15:19 编辑 ]
回复
lishubing12345
2010年11月04日 17:16:57
9楼
1.安全阀定压要根据锅炉压力确定,
2.你的系统水容量乘以膨胀系数看看水箱容积怎么样是否够用
3.补水泵的扬程是不是太高了
回复