混凝土预制桩 桩的长细比是多少?
chencaoli
chencaoli Lv.4
2010年11月03日 15:43:36
只看楼主

混凝土预制桩 桩的长细比控制在多少?现在有一个工程,甲方要求用250预制方桩,根据地质报告桩要20多米才能使每根柱子下的桩不是太多,这样的话桩的长细比是不是超规范了?地质报告上也建议用300的管桩。桩的长细比在哪本规范上有说明?是多少?求高人指点

混凝土预制桩 桩的长细比控制在多少?
现在有一个工程,甲方要求用250预制方桩,根据地质报告桩要20多米才能使每根柱子下的桩不是太多,这样的话桩的长细比是不是超规范了?
地质报告上也建议用300的管桩。
桩的长细比在哪本规范上有说明?是多少?
求高人指点
飞翔的海
2010年11月04日 14:06:25
2楼
80管桩不超100
回复
wangjue0527
2010年11月04日 22:32:45
3楼
还没有看到规范上给出明确的说明,曾经看到一个老岩土工程师说控制在80以内
回复
foxzhang
2010年11月05日 11:27:14
4楼
省标图集上规定是80
回复

相关推荐