电梯井道照明设计要点
n_yj
n_yj Lv.4
2010年11月03日 14:54:42
只看楼主

一、电梯井道照明设计中应考虑的问题 1、电梯井道照明电压的选择:电梯井道内部空间有限属狭小工作场所,为了保证施工及维修人员不受点击,设计时宜选用36伏特安全电压;需要注意的是在高层建筑中井道长度超过50m接近或超过100m时,为减小电压损失,井道照明电压应采用220伏特,同时应设30mA瞬时动作的RCD。 2、电梯井道照明光源的选择:当采用36V照明时,可选用36伏特荧光灯或白炽灯。 3、36伏特白炽灯功率的选择:36伏特白炽灯功率分为15W、25W、40W、60W、100W,设计时宜采用60W。

一、电梯井道照明设计中应考虑的问题

1、电梯井道照明电压的选择:电梯井道内部空间有限属狭小工作场所,为了保证施工及维修人员不受点击,设计时宜选用36伏特安全电压;需要注意的是在高层建筑中井道长度超过50m接近或超过100m时,为减小电压损失,井道照明电压应采用220伏特,同时应设30mA瞬时动作的RCD。

2、电梯井道照明光源的选择:当采用36V照明时,可选用36伏特荧光灯或白炽灯。

3、36伏特白炽灯功率的选择:36伏特白炽灯功率分为15W、25W、40W、60W、100W,设计时宜采用60W。

4、井道照明灯具间距问题:《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310-2002 无灯距要求;《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008规定每隔7m设一盏灯,设计时如只按照7米一盏照明灯具,是无法满足50lx的要求。建议当采用60W白炽灯时,每隔3m设一盏照明灯具,以满足规范对照度的要求。

5、220V/36V照明变压器容量的确定:应按(井道长度/3)×60瓦估算,再考虑0.8的功率因数。例如,当电梯井道长度为50米时,需设1.250KVA的照明变压器。

6、36V照明出线应设保护电器,导线截面的选择要与保护开关相配合。

7、36V照明回路不应设PE线。参见:《建筑照明设计标准》GB 50034-2004第7.2.13条关于“安全特低电压供电应采用安全隔离变压器,其二次侧不应做保护接地”的规定,其目的是防止高电压侵入到特低电压侧而导致不安全。

8、井道照明管线宜暗敷,当明敷时应采用防火线缆和防火保护管,参见《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-93第3.3.7条。

9、设在电梯机房和底坑的井道照明开关应采用双控开关。

二、电梯井道照明设计相关规定

1、《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310-2002第4.2.5条5款:“井道内应设置永久性电气照明,井道内照度应不得小于50 lx,井道最高点和最低点0.5m以内应各装一盏灯,再设中间灯,并分别在机房和底坑设置一控制开关”。

2、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第9.4.5条2款:“井道内应设置照明,且照度不应小于50 lx,并应符合下列要求:1)应在距井道最高点和最低点0.5米以内各设一盏照明灯具,中间每隔不超过7米的距离应装设一盏照明灯具,并应分别在电梯机房和电梯底坑设置控制开关;2)电梯轿顶及电梯井道照明电源宜为36伏;当需要采用220伏特时,应装设剩余电流动作保护器。”

三、审图时电梯井道照明设计普遍存在的问题

1、高层或超高层建筑没有考虑到照明线路的电压损失问题,甚至超高层建筑井道照明电压也选用36V。

2、设备材料表中光源型号与电压不符,36V照明电压却采用节能灯。

3、设计时只按照灯具间间距不大于7米设计,没有考虑对照度的要求(50LX)。

4、36V照明线路未设过载和短路保护。

5、36V照明回路设置了PE线,详见《建筑照明设计标准》GB 50034-2004第7.2.13条关于“安全特低电压供电应采用安全隔离变压器,其二次侧不应做保护接地”的规定,其目的是防止高电压侵入到特低电压侧而导致不安全。
woheni2010
2010年11月03日 20:30:44
2楼
好东西,我有个疑问,好像我看很多人都是按照36v来设计的啊
回复
ccccyq
2010年11月04日 18:24:17
3楼
谢谢,这个应该是施工图审查专家的审图要点吧
回复
lltt4499
2012年03月16日 20:32:45
4楼
好东西,值得学习!!
回复
任逍遥
2012年03月21日 17:12:31
5楼
好东西,有依据有出处有做法。为以后的设计指出了方向啊
回复
whatr
2012年03月21日 17:23:36
6楼
从画图角度,
井道照明还是220+漏保方便

带个变压器就麻烦了、容量选择、2侧断路器整定都要费脑筋、还要选36V荧光灯的型号。220的灯用在36V下肯定启不来

[ 本帖最后由 whatr 于 2012-3-21 18:12 编辑 ]
回复
whatr
2012年03月21日 17:24:20
7楼
3、设计时只按照灯具间间距不大于7米设计,没有考虑对照度的要求(50LX)。

确实没注意50lx
50lx依据在哪里?
回复
tbqyc
2012年03月22日 15:22:21
8楼
谢谢,这个应该是施工图审查专家的审图要点吧
回复
weixiangqu
2012年03月22日 15:58:47
9楼
好东西,值得学习
回复
水轮发电机
2012年03月22日 21:04:25
10楼
好东西,值得学习!
回复
hbhswdm
2013年07月10日 19:51:05
11楼
好东西,问:36V两侧的断路器选择注意什么呢?
回复

相关推荐

APP内打开