有一12万平方米的展览馆,为八栋单体建筑围合而成。其中二栋办公楼高度≤31m,六栋展示楼(四层)高度≤24m,30m*300m的空间院落为一室内中庭(为网架的弧顶,最高40米)。请教:1.其防火分区如何划分?2.中庭的灭火采用何种形式(使用闭式喷淋系统无作用,使用开式喷淋系统水量过大且效果也不好,是否有其它好的形式)3.中庭部分的消火栓出口压力如何计算,充实水柱长度要求为多少?请多多指教

2002年06月16日 11:19:55
2楼
由于中间已形成中庭,所以该建筑已经不能说由八个单体围合而成了,就是一栋建筑,属于一类高层建筑。
中庭的处理应当按《高规》要求,比较复杂。处理好了中庭,再在其他部位进行防火分区。
中庭如果按规范处理好了,可以不设灭火系统。
回复
黄cyzf
2002年06月17日 23:25:12
3楼
多谢指教!但中庭处理好太难了,无论采用水幕还是防火门窗,都很麻繁而且不经济,作为展厅的各单体内还有小中庭,每防火分区的面积要限定在规范的范围内也比较困难,请问:消防权威部门对此是否有先例可以放宽?另外,中庭作展区使用无灭火设备是否合适?请指教!
回复
刘峰
2002年06月19日 18:55:37
4楼
中庭的消防处理问题是全世界建筑消防界的共同难题,一直没有得到很好的解决,
有些国家如日本,在建筑上不允许设置中庭,据我所知,在整个日本有较大中庭
的建筑只有5栋。
其实小中庭还是比较好办,尽量把有中庭的部分采用防火分隔措施,与其他部位
隔开,不要直接处理小中庭,但排烟设施是必不可少的。