选型问题。
dakar1982
dakar1982 Lv.4
2010年11月02日 21:21:45
来自于制冷技术
只看楼主

膨胀阀冷量,压缩机冷量,水泵流量和扬程的选取在什么范围内算合适。比如,制冷量10kw,膨胀阀冷量肯定要大一些,大多少合适呢?

膨胀阀冷量,压缩机冷量,水泵流量和扬程的选取在什么范围内算合适。比如,制冷量10kw,膨胀阀冷量肯定要大一些,大多少合适呢?
免费打赏
lsdert
2010年11月03日 15:28:21
2楼
:L 我也在找这方面资料,或者求个高手请教。。。。期待中。。。。。:)
回复
cb406709482
2010年11月04日 13:12:34
3楼
要有实际的使用温度才能选型
回复
shandian2298
2010年11月04日 15:49:53
4楼
膨胀阀大10%,经验。实际膨胀阀自身有+-20%的调节量。

[ 本帖最后由 shandian2298 于 2010-11-4 15:51 编辑 ]
回复
dakar1982
2010年11月04日 17:13:53
5楼
我只是想确定冷量量程又不是要确定型号,应该用不着工况吧。
回复
dakar1982
2010年11月04日 17:16:42
6楼
+-20%调节量是100kw的阀,冷量可以调到120kw吗?
回复
shandian2298
2010年11月04日 17:29:05
7楼
可以调到120kw。
回复
dakar1982
2010年11月04日 20:28:28
8楼
多谢各位指导。
回复
longzheng2009
2010年11月09日 10:33:50
9楼
我一般选择大20%左右