TV的VV型接法请教?
wei07083619
2010年11月02日 19:35:25
只看楼主

书上说,10KVTV如果是VV型接法,那么他只能测线电压不能测相电压,但是小弟有一事不明白,就是,TV二次侧B相已经接地了,那它怎么还能测的了AB和BC间的线电压呢,其值测的是不是应该为相电压呢?因为B相接地啦.请教了.

书上说,10KVTV如果是VV型接法,那么他只能测线电压不能测相电压,但是小弟有一事不明白,就是,TV二次侧B相已经接地了,那它怎么还能测的了AB和BC间的线电压呢,其值测的是不是应该为相电压呢?因为B相接地啦.请教了.
免费打赏
fengyunyulei
2010年11月10日 21:56:30
2楼
B相接地,那么A相与C相与地之间的电压,也就是与B相的电压,那就是线电压了。
回复
tangaizhi123
2011年03月18日 14:30:22
3楼
楼上说的很正确,支持
回复