关于调试的问题
lemon185
lemon185 Lv.3
2010年11月02日 16:34:55
来自于水处理
只看楼主

请教大家,我们公司做了个项目,是处理生活废水和木材压缩车间的废水,当时选用生物接触氧化法,现在运行出现问题,A、O池曝气时有很多粗大的泡沫,出水水质很臭还很黑 ,我们以为是曝气量大,就调小了曝气阀门,然后加了很多面粉、维生素什么的到生物接触氧化池,发现还是没有用,请问大家有什么法子可以解决这个问题

请教大家,我们公司做了个项目,是处理生活废水和木材压缩车间的废水,当时选用生物接触氧化法,现在运行出现问题,A、O池曝气时有很多粗大的泡沫,出水水质很臭还很黑 ,我们以为是曝气量大,就调小了曝气阀门,然后加了很多面粉、维生素什么的到生物接触氧化池,发现还是没有用,请问大家有什么法子可以解决这个问题
免费打赏
w_angchao
2010年11月19日 21:13:56
12楼
发黑像曝气不足,看看溶氧是多少,应该大于3
回复
hbnuodun
2010年12月08日 15:11:51
13楼
粗大的泡沫可能是曝气管或者曝气头坏掉了
发黑发臭可能是厌氧发酵,曝气不足造成的
A池内应搅拌就行无需曝气,另外O池需加大曝气量。还有进AO前应加气浮,以去除木屑。