医疗综合楼空调设计
huanqingj
huanqingj Lv.2
2006年02月16日 09:10:05
只看楼主

图纸简介: 本次毕业设计意在通过四年的专业学习,在老师的指导下进行一次完整的系统的空调设计,培养自己实际工程的能力。本建筑是某氯碱化工集团有限责任公司医疗综合楼,工程内容为空调的设计安装。 附件名:20062111139643455346.zip 文件大小:1639K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本次毕业设计意在通过四年的专业学习,在老师的指导下进行一次完整的系统的空调设计,培养自己实际工程的能力。本建筑是某氯碱化工集团有限责任公司医疗综合楼,工程内容为空调的设计安装。



附件名:20062111139643455346.zip

文件大小:1639K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
m101455
2006年02月23日 01:28:40
2楼
首先祝贺作者完成的处女作(毕业设计)。作为本科毕业生在老师的指导下独立完成这样的暖通专业设计,确实不易,确实在用功、在用心、在努力。但有许多方面作得不够、作得不深,欠缺的东西较多。希望能引起作者的注意。
1、暖通专业(包括给排水专业)一套完整的设计图纸,主要包括:设计与施工说明、平面图、系统图或流程图、图例、设备和主要材料明细表、采用的图集和标准的编号表、图纸目录等设计内容组成,更多的时候为充分表达设计者的意图,有必要增加剖面图、大样图等图幅。
2、设计不能千篇一律(当然设计中常用的模块、图例、说明中的重要条例等都是可以经常反复使用的,这样不仅可以提高制图速度,还可以形成自己的设计风格)。这里说的是设计除了要有深度外,还应要有精确度。设计时切记不能太随意:该细化的地方过于简化了、该强调的部位过于忽略、该出大样时却懒得下笔……试想:设计图过于简化,是否施工也应简化?千万不要让施工者去猜测或揣摩设计者的意图或想法。
3、一套设计施工图出现几处笔误是可以理解和原谅的,但出现失误或错误就不应该了。我在论坛看了“日本的一个工程予埋阶段和施工阶段的照片及说明”帖子,很有感触、很有启迪。一个工程在施工过程中的每个环节、每道工序都十分注重精确,当成精品来完成。为什么设计不能这样呢?
(有兴趣请欣赏:http://co.163.com/forum/content/1479_262705_1.htm)
4、设计的精确度不仅是指设计中的各种计算与校核的正确,以及认真的态度,还有一点是指制图过程的严谨、规范。要熟悉本国的设计规范、施工验收规程规范、标准图集,熟悉制图标准,熟悉各种材料的性能、特点及适用范围,了解和掌握各类暖通设备的特性、作用。了解和接收国外设计的新理念、新动态、新的发展趋势。
5、一般情况下,暖通设计是在建筑设计提供的图纸上进行。设计前,应先对建筑图进行清理工作:将建筑图中的门窗编号、门窗尺寸、屋面坡度标注、箭头,以及对暖通设计关系不大的建筑尺寸和标注、建筑说明等予以删除。因为暖通设计必须突出主题,多余的线条、色块和文字不仅影响设计主题,同时也影响图面的整洁与美观。
6、设计说明应作重从:设计条件、设计负荷、设计特点、设备选型、系统(水、通风、防排烟、控制等)等进行表述。施工说明应作重从:材料选用、施工注意事项以及特殊或重点部位的施工要点、采用的图集和规范标准、试验和调试要求等各方面讲解。总之,要让施工者完全理解设计者的设计理念和意图,并能直接指导施工。
下面浅谈一下本套设计图的几处不足:
1、首先没有设计说明。其次,施工说明中在材料选用和表述时对材料和规范不太熟悉。仅举几例:
(1)“弯头煨弯时其曲率半径为管外径的2~4倍,较大的冷水管道采用焊接弯头”,一般空调系统常采用压制弯(冲压弯—曲率半径为管径的1.5倍),很少采用煨制弯和焊接弯头。见GB50243-2002中9.2.2的规定。
(2)试验条款中“空调冷冻水系统工作压力为1.42MP,试验压力为1.52MP”GB50243-2002中9.2.3的规定:“当工作压力小于等于1.0MPa时,为1.5倍的工作压力,但最低不小于0.6MPa;当工作压力大于等于1.0MPa时,为工作压力加0.5MPa”。其次:设计确定的工作压力1.42MPa,说明作者对系统不太熟悉。七层楼的水系统高差约30m,其静压应约为0.3MPa,加上系统动压,其水系统底部的工作压力应不大于0.6MPa。另外,压力单位(1.42)“MP”也错了。
(3)“防腐:非镀锌钢管表面除锈后,刷防锈漆两道,明装管道再刷银粉两道”,这里的“明装管道”不清楚具体指的是那段或那种管道。空调管道(包括凝结水管)均需保温,一般仅作“刷防锈漆两道”处理即可。
(4)“空调风管保温材料采用带铝铂的离心超细玻璃板,厚度为40mm(用塑料钉固定在风管上),外缠玻璃布保护层,再刷防火漆两道”中的“外缠玻璃布保护层,再刷防火漆两道”超出常规做法。
2、所有空调设备(风冷热泵机组、水泵、空气处理机组、风机盘管)均没有定位尺寸。
3、系统图没有膨胀水箱的位置、标高。膨胀水箱选用的型号偏大。
4、系统图将水平系统与立管系统分开绘制,不利于施工者查找,系统不直观。虽然作者意图是想表述清楚各层的水系统,不仅不规范,相反给施工者带来不便。水平干管供回水未设计阀门。
5、每层吊顶新风机组的主风管未设计防火阀。新风系统设计不合理。
6、没有设计图例或图符说明。所有风口尺寸没有标注。
7、作者虽然使用了设计软件,但制图不规范。
希望作者多学习、多借鉴好的、优秀的设计作品。
不对之处还望各位同行指正。

回复
peng_jinlong
2006年02月23日 17:40:54
3楼

水泵有问题!
回复
m101455
2006年02月23日 19:31:21
4楼
同意4楼的意见,水泵的确有问题,流量选的非常大。并且选用的两台型号完全不同的主机也不太合理。
希望大家多参入审图,发表意见,指出缺点和不足,有益于大家、以及作者共同提高。
回复
huanqingj
2006年02月24日 19:13:54
5楼
这几天比较忙,刚刚过来看看,献丑了,由于那是我在学校做的毕业设计,准备也不太充分,时间也不是太多,可惜我现在在做施工,现工作于中天集团,真诚希望和大家交朋友,探讨学习和工作上的事情。我的QQ53034021。谢谢大家!
回复
pearl_czq
2006年02月25日 10:11:20
6楼
其实作为毕业设计我认为挺不错的了!
1、3楼的兄弟挺厉害的!说得挺详细。也是给我上了一课。
2、我不明白下图中的旁通是什么用途,另外我认为四通在设计中最好不要用,施工过程中有麻烦。
3、把泵设在楼顶是可取,但是我认为应在施工说明中说明如何处理降噪、防震的措施。
4、每个房间的风口是不是也应该列入设备表中。
回复
pearl_czq
2006年02月25日 10:15:01
7楼
另外在系统图上为什么没有定压水箱呢?最好在图中画一个图例。
回复
lwjlwj
2006年02月25日 10:33:40
8楼
除楼上几位朋友提出的缺少设计说明、工作压力、水泵等问题外,还有几处小毛病:
1、大部分病房气流组织不合理。另有底层新风机组装设在大门入口处上方,不好。
2、缺房间、走道吊顶剖面图,为施工和装修带来不确定性。
3、凝水坡向有问题,出现倒坡。
回复
woshiwangguiyuan
2006年02月28日 11:10:51
9楼
比我做的好多了呢~~~~~~~`
回复
parbadon
2006年02月28日 11:36:46
10楼
管径好像错了一些
回复
chenjie8204
2006年02月28日 12:51:03
11楼
回复