图纸简介: 地下一层至三层的空调系统均采用格力数码多联机空调系统。 附件名:2006271139306971997.zip 文件大小:826K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
地下一层至三层的空调系统均采用格力数码多联机空调系统。
附件名:2006271139306971997.zip
文件大小:826K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
这个别墅要多少钱一平米呀,可能我一年工资才够买一个小卫生间的哈哈! ,不下扯了。正经的。
1、我认为设计说明写的太少了,对于一个施工图来说。
2、我认为在变径的地方应该画变径的符号。
回复
3楼
这是一个旅馆,请指教
回复
4楼
被忽悠了
1、说了是数码多联,怎么变成模块水机了
而且施工说明摆明了是说多联机 的施工步骤的,简直是牛头不对马嘴
就算上改了方案也麻烦老兄你把改图发上来啊!
2、主机安装部分没有详细说明,只是在画面一角显示主机的样子!
回复
5楼
这图要狂踩啊
1、别墅要考虑同时使用系数啊,看你负荷才52w/m2,应该是考虑了,不过要写明,不然验收要麻烦;
2、图例的回风口和图纸的不一致;
3、主材料表的室内机和室外机容量的比例是1.67,大过厂家的最大容量比1.3。
4、检修口不用这么大,300x300就够了。
5、图纸上画的不是多联机哦,是风冷冷水机,不过水管乱标,水路什么都什么,全省了??!!
水泵是不是内置了,但补水、排气、排污、膨胀、运行检测(温度计、压力表)等功能要吧。
综上所述:楼主是个新手,所在公司应该是小代理商。
回复
6楼
是个新手
回复
7楼
谢谢,我上一个刚刚毕业大学生,现在这些图纸对我们借鉴学习很有帮助!!!
回复
8楼
图纸不错,非常值得学习,正急需这方面的图纸,谢谢提供啊,继续努力啊。
回复
9楼
图纸不错,非常值得学习,正急需这方面的图纸,谢谢提供啊,继续努力啊。
回复
10楼
不够仔细,太过简单,最好不要在网上发表,可下载的东西太少。
回复
11楼
我是搞施工的,看了人家的图纸,感觉真实详细极了。如果按照这份图纸施工,我们可是省心极了。我们的设计师往往设计的很粗糙,有些细节问题不是让你查图集就是告诉你凭经验吧。这样怎么能搞好工程。希望大家以后都尽量细一点。共同提高我们的行业水平。
回复