大家都怎样设计住宅的两层地下室通风排烟的,是按层设计还是共用竖井和风机?如果两层单独系统,是不是浪费?

大家都怎样设计住宅的两层地下室通风排烟的,是按层设计还是共用竖井和风机?如果两层单独系统,是不是浪费?
免费打赏
cuiqigang
2010年11月09日 12:37:58
42楼
可共用进、排风竖井,宜分层设置通风系统。
回复
klmyt99
2010年11月09日 16:50:37
43楼
同意13楼的观点。:victory: :victory:
回复
shencairong
2010年11月10日 00:40:02
44楼
分层设计,便于管理
回复
jizh888
2010年11月10日 11:26:23
45楼
系统一般分层设计,排烟兼作排风,竖井可共用,
回复
liu13958303176
2010年11月11日 19:58:56
46楼
xiexiefengxiang !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
dzmam2009
2010年11月11日 20:38:38
47楼
我也是共用竖井,分层设计系统的;哈哈,和大家的做法基本相同:lol :lol
回复
dzmam2009
2010年11月11日 20:39:59
48楼
考虑防烟分区,风机风量,排烟口。排风口的转换便于控制
回复
dq851028
2010年11月11日 22:08:02
49楼
xuexi 学习一下 路过打酱油
回复
yhht
2010年11月15日 00:43:23
50楼
共用风机也可以,共用竖井也行
回复
ystooo_163
2010年11月15日 17:03:46
51楼
学习一下.... 共用风机或者共用风井具体情况定吧 主要看面积和管理情况