最近我们公司接了个酒店的案子,在选用电缆这块,公司同事提出了多种方案,除了以前习惯使用的YJV22,还有的说可以用铝合金的,说可以节约造价,而且好安装。我本人比较倾向于铝合金方案,但不清楚选用铝合金电缆规范中是否有依据。有没有同学用过铝合金电缆的,麻烦给介绍介绍经验。另外,铝合金电缆有没有预分支的那种?[ 本帖最后由 yiduabc 于 2010-11-2 10:17 编辑 ]
最近我们公司接了个酒店的案子,在选用电缆这块,公司同事提出了多种方案,除了以前习惯使用的YJV22,还有的说可以用铝合金的,说可以节约造价,而且好安装。我本人比较倾向于铝合金方案,但不清楚选用铝合金电缆规范中是否有依据。有没有同学用过铝合金电缆的,麻烦给介绍介绍经验。另外,铝合金电缆有没有预分支的那种?
[
本帖最后由 yiduabc 于 2010-11-2 10:17 编辑 ]
83楼
没有用过
部知道
回复
84楼
铜包铝电缆效果怎么样?
回复
85楼
本人不建议你用这东东,因为所有的规范都不支持,老兄想明白的,现在是终身制呀?
回复
86楼
STABILOY™合金电缆 确实不错的 !可以考虑下的 之前有机会听过他们的一个讲座的
回复
87楼
听了前面几楼的说法,感觉那是新型的东西哈,
不过,我们是没有机会用了,
呵呵,有机会看看也不错的
回复
88楼
需要供电局、消防局、建设局验收的电气工程最好不要用,规范通不过。
回复
89楼
版主5#的这种帖子也能给2个币吗?你是怎么想的,他和你有什么关系吗?
[
本帖最后由 empiregao 于 2010-11-16 11:27 编辑 ]
回复
90楼
没有应用过,但听过推广介绍
回复
91楼
有听过这个电缆,但在实用过程中没看到,希望能看到,以且就会选择了.
回复
92楼
设计院的问题比较多!许多设计师没有实际实践经验,大多按本本设计,减少不必要的责任,而且新人多(便宜),造成现在很多的情况是:1.设计院出的图纸不全,只给出主要技术参数:如开断电流、系统运行方式等,图纸存在很多的疑问,需要沟通。大部分工作需要制造厂完成后由他们确认,而制造厂许多为机械工程师兼职,正规电气工程师价钱贵。2.设计院(部分)态度很消极,对于问题的回复时间太长,甚至不回复,必须通过商务方面的事情才能解决(当然是钱)。另一方面这里也有因为更改了元器件的型号让他们引起了损失这种原因。3.许多工厂临急才定货,而定货有一定周期。
回复