最近接了个案子~~!急
yiduabc
yiduabc Lv.2
2010年11月02日 09:10:15
只看楼主

最近我们公司接了个酒店的案子,在选用电缆这块,公司同事提出了多种方案,除了以前习惯使用的YJV22,还有的说可以用铝合金的,说可以节约造价,而且好安装。我本人比较倾向于铝合金方案,但不清楚选用铝合金电缆规范中是否有依据。有没有同学用过铝合金电缆的,麻烦给介绍介绍经验。另外,铝合金电缆有没有预分支的那种?[ 本帖最后由 yiduabc 于 2010-11-2 10:17 编辑 ]

最近我们公司接了个酒店的案子,在选用电缆这块,公司同事提出了多种方案,除了以前习惯使用的YJV22,还有的说可以用铝合金的,说可以节约造价,而且好安装。我本人比较倾向于铝合金方案,但不清楚选用铝合金电缆规范中是否有依据。有没有同学用过铝合金电缆的,麻烦给介绍介绍经验。另外,铝合金电缆有没有预分支的那种?

[ 本帖最后由 yiduabc 于 2010-11-2 10:17 编辑 ]
免费打赏
aicycy
2010年11月03日 10:43:31
23楼
没用过,不清楚
回复
bentop12
2010年11月03日 11:05:59
24楼
铝导体在我们地方几乎不给用~~
回复
km20080708
2010年11月03日 14:44:41
25楼
:funk: ,学习了,
回复
hero_2008
2010年11月03日 15:02:42
26楼
70年代时国家穷,铜用不起,加之用电负荷小,所以铝为主导。
铝导体强度没有铜好,跟铜连接件又要转接,很麻烦啊!
回复
yusan.h
2010年11月03日 16:55:58
27楼
现在市面上有这种铝合金电缆买吗?我想选用。哪家公司生产,我也可以和他们联系。
回复
bdliuhj
2010年11月03日 19:02:52
28楼
没用过,不清楚
回复
ndyluck
2010年11月03日 22:06:05
29楼
学习了,刚听说有这么一种电缆。
回复
coo-zengz
2010年11月03日 22:09:00
30楼
说铝合金不好,但高压线都基本是铝钢绞,怎么解释???
回复
wangtao899
2010年11月04日 00:24:46
31楼
使用铝合金电缆是没有任何问题的。在民规JGJ16-2008中定义电缆,电线可选用铜芯
或铝芯,只是部分特殊的场合需要选用铜芯电缆。
其实以上的标准对定义对铝合金的应用存在一定的误区,基于此在2009年4月21日民规
研讨会上专门对铝合金电缆的条文做了进一步的说明如下:
根据以上的解释,酒店项目使用铝合金电缆是没有任何问题的。
回复
stabiloy
2010年11月04日 00:29:22
32楼
铝合金电缆在电力行业中一直拥有广泛应用,特别是中高压电力电缆。加铝公司
生产的世德合金电缆采用8000系列铝合金材质,在北美作为行业的领先者拥有近40年
的生产安装和无故障运行经验,在中国拥有超过500个项目的成功实施经验,其应用涉
及民建,商建,公建及其工业等。STABILOY建筑电缆卓越的特色是可以节约大量的安
装成本和时间。与传统的导管布线方法相比,世德合金配置了灵活的自锁铝铠装,可
免桥架安装,使安装更加经济,方便和快捷。在很多干燥应用场合不需要使用PVC护
套,不但消除了不必要的成本,而且还带来了低烟无卤的优势。同时,世德合金电缆
具备普通导管所没有的超强柔韧性,在安装过程中可有效避免导线受损。此
外,STABILOY电缆提供工业级别的一级和普通级别的二级铜铝过渡连接端子,保证了
连接的可靠性。

考虑到生产及安装的复杂性,加铝目前不生产预分支电缆,但是可提供可靠的分
接方案。为了保证连接的质量,加铝目前提供三种解决方案:
a. 对于允许使用穿刺线夹的地区和行业,推荐使用西卡姆的穿刺线夹
b. 采用传统的T接铜排及及T接箱
c. 采用Ilsco或T&B的铝合金电缆分接端子及分接箱

[ 本帖最后由 stabiloy 于 2010-11-4 00:30 编辑 ]