最近接了个案子~~!急
yiduabc
yiduabc Lv.2
2010年11月02日 09:10:15
只看楼主

最近我们公司接了个酒店的案子,在选用电缆这块,公司同事提出了多种方案,除了以前习惯使用的YJV22,还有的说可以用铝合金的,说可以节约造价,而且好安装。我本人比较倾向于铝合金方案,但不清楚选用铝合金电缆规范中是否有依据。有没有同学用过铝合金电缆的,麻烦给介绍介绍经验。另外,铝合金电缆有没有预分支的那种?[ 本帖最后由 yiduabc 于 2010-11-2 10:17 编辑 ]

最近我们公司接了个酒店的案子,在选用电缆这块,公司同事提出了多种方案,除了以前习惯使用的YJV22,还有的说可以用铝合金的,说可以节约造价,而且好安装。我本人比较倾向于铝合金方案,但不清楚选用铝合金电缆规范中是否有依据。有没有同学用过铝合金电缆的,麻烦给介绍介绍经验。另外,铝合金电缆有没有预分支的那种?

[ 本帖最后由 yiduabc 于 2010-11-2 10:17 编辑 ]
免费打赏
what-happened
2010年11月02日 18:22:49
13楼
如果不审图,可以用铝合金的,不过注意和铜线铜排连接时注意铜铝过渡;
如果审图,基本上还是要用铜线。

JGJ16-2008(民规) :
7.;4.1.低压配电道题选择应符合下列规定:
1.电缆、电线可选用铜芯或铝芯,民用建筑宜采用铜芯电缆或电线;下列场所应选用铜芯电缆或电线:
1)易燃、易爆场所;
2)重要的公共建筑和居住建筑;
3)特别潮湿场所和对铝有腐蚀的场所;
4)人员聚集较多的场所;
5)重要的资料室、计算机房、重要的库房;
6)移动设备或有剧烈震动的场所;
7)有特殊规定的其他场所。
2 导体的类型应按敷设方式及环境条件选择。
1)在室内正常条件下敷设,可选用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套的电缆或聚氯乙烯绝
缘电线;条件许可时可选用允许温升高,载流量大的交联聚乙烯绝缘电力电缆;
2)消防设备供电线路的选用见本规范第 13 章 10节;
3)对消防要求高的建筑,如一类防火建筑、重要的公共场所以及人员集中的地下层
的非消防线路宜采用阻燃低烟无卤或阻燃无烟无卤电力电缆。

另外:GB 50034-2004(建筑照明设计标准)中也明确说了:照明配电干线和分支干线应采用铜芯绝缘电线或电缆。(7.3.1)

此外,住宅设计规范(GB50092-1999)中也明确要求住宅用铜线:
6.5.2.2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米。
回复
yanwenxing
2010年11月02日 18:35:53
14楼
支持what-happened!
回复
ccccyq
2010年11月02日 18:39:56
15楼
电力工程电缆设计规范GB 50217-2007也有相关规定:



3. 1. 1 控制电缆应采用铜导体。

3. 1. 2 用于下列情况的电力电缆,应选用铜导体:
1 电机励磁、重要电源、移动式电气设备等需保持连接具有高可靠性的回路。
2 振动剧烈、有爆炸危险或对铝有腐蚀等严酷的工作环境。
3 耐火电缆。
4 紧靠高温设备布置。
5 安全性要求高的公共设施。
6 工作电流较大,需增多电缆根数时。

3. 1. 3 除限于产品仅有铜导体和第3.1.1、3.1.2条确定应选用铜导体的情况外,电缆导体材质可选用铜或铝导体。
回复
engsimon
2010年11月02日 20:57:45
16楼
这个最好是咨询设计院和当地电力部及业主工程总监。
回复
hst
2010年11月03日 07:42:09
17楼
楼主你就快要出大错了.铝合金能便宜多少?知道铝铜的价差吗
回复
dvd
2010年11月03日 07:50:41
18楼


是合金电缆的芯线截面变大了一点,但是其绝缘层厚度比铜缆小,总的电缆截面并没有增大。并且合金电缆的转弯半径小于铜缆,预埋穿管并没有增加施工的不变……

:)
回复
wangxf
2010年11月03日 08:02:08
19楼
好像现在大多数都必须采用铜芯电缆啊!
回复
wangdexun721126
2010年11月03日 08:14:36
20楼
除了明确规定的外都可以用铝合金的吧?
回复
lzy21030218
2010年11月03日 08:49:09
21楼
没用过,现在都用铜芯的
回复
xytxxc
2010年11月03日 08:52:00
22楼
铝合金电缆好象没有小截面的电缆,这样算材料和采购会比较麻烦。
回复