直饮水问题
小陈
小陈 Lv.7
2002年06月10日 15:17:22
只看楼主

从自来水公司引出的水要变为直饮水还须那些处理?直接饮用的水。

从自来水公司引出的水要变为直饮水还须那些处理?
直接饮用的水。
免费打赏
陈树根
2002年06月11日 15:02:01
2楼
我们是直饮水生产线设备供应商,在北京,给不少中央国家机关大楼安装了类似设备,联系请:shugen@263.net或者:13601243154
回复
dearwang
2002年06月18日 11:19:52
3楼
砂滤—碳滤-软化—反渗透或钠滤—消毒
回复
txpsky
2002年06月20日 09:08:07
4楼
直饮水的处理工艺得根据不同的原水水质以及甲方的能力进行确定,我根据我公司以往的工程经验,提供给你如下工艺流程,这只适合北京北部、西北部和东部地区。因为那里的水质状况较优质。即原水-砂滤-精密过滤-碳滤-保安过滤-反渗透-紫外线消毒-直饮水。
我公司承接的位于北京海淀区远大路的世纪城项目,就用的这一流程,如果您有需要可以致电我公司010-62399900转502,田向鹏
回复
水蒸气
2002年07月17日 15:59:27
5楼
楼上的,精密过滤和保安过滤的区别是什么?
怎么保证出水中有矿物质存在?
或者是纯净水而已.
回复
wjj276
2002年07月22日 16:04:35
6楼
楼上的兄弟问的好,现在有关专家说,纯净水可以作为一种“饮料水”有其一定的合理性,但直饮水都处理成以反渗透为主的纯净水供居民长期饮用,是不值得的提倡的。如果这么做,只能是对广大老百姓的一种不负责任的做法。
所以,如果要搞直饮水的话,一定要有一个全新的系统来代替。
回复
水蒸气
2002年07月23日 09:21:05
7楼
全新的系统是什么样的概念,目前深圳梅林一村不是一直在宣传他们的水质是真正意义上的“直饮水”吗?难道他们处理水的那套系统还不够完善?如果确是如此,那不是拿百姓的身家性命开玩笑吗?
回复
txpsky
2002年07月23日 12:22:16
8楼
深圳的梅林一村从它的系统设计中存在很多问题,1)它不是24小时连续循环,(夜间循环);2)6000户只有一个设备间,每个用水点的水质有代考证;3)管网系统中有不锈钢管、PPR以及铝塑管,水质得不到有效保证。但是梅林一村的运行情况我还不太了解,具体水质状况还得经过检测才能知道。我只是觉得上述3个问题会影响用户的使用。
回复
danfus
2002年07月23日 22:41:51
9楼
wjj276!!!!!!!!!!我想和你联系! danfus@263.net

回复
wjj276
2002年07月24日 09:51:32
10楼
水蒸汽先生:可以这么说,现在的1-2%的分质供水系统确确实实是一种对居民的长期饮水不负责任的做法。关于原因,我都写累啦:((,请你看看我的其他地方的留言。欢迎我们进一步的沟通。
回复
wjj276
2002年07月24日 14:08:28
11楼
Brown等[13]研究了皮肤对水中挥发性有机物的吸收。按成人饮水量2L/d,婴儿饮水1L/d,二者洗澡时间均为15min/d;饮用水中常见挥发性有机物的皮肤吸收与口腔摄入的比例,成人与婴儿分别为63/37及40/60。Andelaman[14]报道了饮用水中三氯乙烯造成的户内呼吸摄入。以饮用水2L/(人.d),淋浴耗水量40--95L(人.d)计,三氯乙烯淋浴时的呼吸摄入量是饮水摄入量的数倍。 Mar-tin[15]估计,饮用水中挥发性有机物,经口腔、皮肤与呼吸的摄入量大约各占总摄入量的三分之一。世界卫生组织1992年版«饮用水水质指南»明确指出,确定水中化学物质含量的指导值,既要考虑饮用的摄入,也要考虑沐浴时的皮肤吸收和呼吸摄入。
回复

相关推荐

APP内打开