一临时接电点距离配电室220米,用电负荷约20KW,用电负荷侧有配电箱。 因仓库没有合适电缆,考虑利旧我选用了3*70+1*35旧电缆(需要接头)。可领导说电缆与断路器配合不上,发生故障不可想象。配电室低压断路器额定电流125A,短路分30KA。请高手给予指点!
一临时接电点距离配电室220米,用电负荷约20KW,用电负荷侧有配电箱。 因仓库没有合适电缆,考虑利旧我选用了3*70+1*35旧电缆(需要接头)。可领导说电缆与断路器配合不上,发生故障不可想象。配电室低压断路器额定电流125A,短路分30KA。请高手给予指点!
42楼
不能详细解释一下计算过程吗
回复
43楼
那么粗的电缆够用了,,接头接好点就可以了!
回复
44楼
过载保护不了哦。
回复
45楼
我看完全可以,至于安装吗看接线方式,是电工肯定都会有办法,就是感觉有点浪费才是真的.
回复
46楼
有人说这里采用70的电缆线损大,不正确。电缆越粗电阻越小,即阻抗越小,线路损耗越小。怎么会得出线损大的结论呢?
回复
47楼
请解释:“用这么大的电缆的线损较大”。
回复
48楼
如果采用125A的开关则需要VV-150的电缆
计算结果: 截面 S = 150 平方
弯曲半径 R = 968 mm 电缆重量 W = 5841 kg/km
计算功率 Pjs = 20 kw 计算电流 Ijs = 37.98A
功率因素 Cos = 0.80 相位 : 三相 校正系数 = 0.8
1:按线路压降选择时,截面 S = 16 平方 满足
计算电压降 U% = 3.540 % < 线路允许电压降 = 5 %
U%= (1.0965x0.80+0.0870x1)x37.98x220x1.732/380*10
2:按灵敏度选择时,截面 S = 150 平方 满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 220.0m
347.1m = 220V/(0.5750x1.3x125Ax10) > 220.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。
3:按整定电流选择时,截面 S = 50 平方 满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
144.64 A=113.00Ax0.8x40.00/25
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
144.64A/1.1=131.49A>125A
回复
49楼
电缆太大,可以用,但是太浪费了。
回复
50楼
:) :victory: :victory: 楼主分析有道理
回复
51楼
学习~~:time:
回复