车间净化空调施工图
xucheng8104
2005年12月12日 09:12:54
只看楼主

图纸简介: 车间净化空调施工图,包括无尘室风速检测点、无尘室洁净度检测点、无尘室温、湿度检测点、无尘室隔断平面图、风口平面图、恒温恒湿机冷却水系统图、电气控制原理图、无尘室吊顶平面图、无尘室送风平面图、无尘室回风平面图等。href="http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4301&firName=%u4E2D%u592E%u7A7A%u8C03&secclass=4313&secName=%u6052%u6E29%u6052%u6E7F%u673A&allCount=17" target="_blank">

图纸简介:

车间净化空调施工图,包括无尘室风速检测点、无尘室洁净度检测点、无尘室温、湿度检测点、无尘室隔断平面图、风口平面图、恒温恒湿机冷却水系统图、电气控制原理图、无尘室吊顶平面图、无尘室送风平面图、无尘室回风平面图等。 href="http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4301&firName=%u4E2D%u592E%u7A7A%u8C03&secclass=4313&secName=%u6052%u6E29%u6052%u6E7F%u673A&allCount=17" target="_blank"> 查看恒温恒湿机相关资料



附件名:20051221133515450950.zip

文件大小:2015K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
snoby76
2006年04月11日 18:24:07
2楼
发点精彩的图是我们共同的心愿,谢谢楼主共享该文件!
回复
vincent_nk
2006年04月13日 19:06:33
3楼
1。既然是施工图,缺少设计说明和施工说明,缺少空调系统图和安装大样图以及各项参数。
2。其他图纸比较全面,自控,电气,检测,装修都有了。
3。风口平面图为何没有尺寸标注?不利于安装。
4。没有净化区域布置图很难看出平面是否合理。
5。风管没有标高,如何施工?
6。同房间的风口尽量不要用两个系统,不利于调控。
7。房间都不用设置排风系统吗?
8。总体感觉没有施工图的深度。
回复
hsjin3273163
2006年07月30日 14:35:03
4楼
同意3楼的意见,设计者应该有设计说明和施工说明,请设计的以后完善!
回复
linyutianma
2006年12月16日 14:23:38
5楼
呵呵,谢谢斑竹,本人正在设计一个厂房,你的这套图纸给我的启发不少,非常感谢.
回复
yanzhi0307
2006年12月18日 17:35:03
6楼
缺少施工的立面图
缺少对净化产品的了解
对施工的过程的了解也不够深,
回复
shuita
2006年12月18日 21:20:00
7楼
我是刚学暖通设计的,此图纸对我来说很有借鉴作用,非常的感谢能够在此看到,以后能够有更多的朋友给予帮助哦.
回复
lyw888-2002
2006年12月31日 11:07:54
8楼
东西不错 就是少说明
回复
wj98329
2006年12月31日 17:12:15
9楼
图纸有实用价值,可以在工作中参考应用,我觉得以后工作肯定用的着,先谢了,希望楼主继续努力
回复
yuio9879
2007年01月02日 16:31:43
10楼
有这么好的评图员,也是新手们的福.
回复
yuio9879
2007年01月02日 16:33:10
11楼
有这么好的评图员,也是新手的福气