那恺,你好!看到你的图纸心情比较愉悦。

首先必须肯定本套图纸设计的较为详细,有一定的设计深度,特别是洁净空调和舒适性空调的送风与回风,以及排风、除尘等均绘制了较详细的系统图。但图纸仍有很多不足和不够完善的地方。

1、设计说明中“送回风口、回风竖井与回风管相接处均安装对开多叶调节阀,控制室内压差”的设置略欠妥。控制室内压差可不能采用对开多叶调节阀,“对开多叶调节阀”可起不到控制压差的作用,控制压差应该采用余压阀。

2、图纸未能提供设备的最基本的性能和技术参数。

3、机房内安装的膨胀水箱的高度(4.00)不够。

4、提供的膨胀水箱安装图(大样)是乎有些不足了:虽然给出了较多的管口的平面定位,但却没有给出配管的高度(如:膨胀管口、溢水管口),给出的补水管的高度(距箱底600mm)也不正确,一般距箱底不应大于200mm。膨胀水管的管径DN40过大,像本案其管径不应大于DN25。

5、未提供凉水塔(冷却塔)的安装位置。

6、虽然提供了空调水系统的流程图,却未提供空调水系统图,甚至连平面图都没有。空调水管的平面如何布置,其走向、标高是可不能在现场由施工人员随意定呀!

7、女总更衣、男总更衣怎么只有送风,却未设回风或排风系统。

8、图纸提供的A-A、B-B、C-C剖面图,均不全,少画和漏画了很多内容。C-C剖面中怎么出现了“编号2”的空调设备(吊式空调机)?既然图纸给了这么多剖面图,为什么不将空调水管道表示出来?

9、设计说明除规定了空调水系统的保温材料外,其它如蒸汽管、热水管的保温材料却没有确定,而且连净化空调和舒适性空调的风系统的保温材料也没有确定,属设计遗漏。

10、依据的设计规范、标准基本过时。
回复
shishipingzhu
2006年05月29日 08:54:10
3楼
女总更衣、男总更衣怎么只有送风,却未设回风或排风系统。
回复
shishipingzhu
2006年05月29日 09:13:07
4楼
晕!刚写了一堆,白写了。。。。。。
再少写些吧。
女总更衣、男总更衣怎么只有送风,却未设回风或排风系统,是因为非净化区的原因吧。
图纸非常的漂亮,我当成标准图了,只是送回风在弯头及三通的地方有接风口,个人不喜欢:)
系统图也非常漂亮,直观,一眼可看到整个空调系统的工作流程。(一般都是分面几个部分开来画的,对我等初学整个理解有难度)
回复
licuilang
2007年01月16日 09:46:43
5楼
还可以,我是初学者,我想问问十万级的用什么过滤器呢?
回复
vincent_nk
2007年01月16日 09:59:08
6楼

H12即可。
回复
liufeng527
2007年01月16日 10:08:46
7楼
学习
回复
sava007
2007年01月17日 14:25:25
8楼
初学者,受教了
回复
hmf168168
2007年07月30日 21:17:08
9楼
初学者,下来看看
回复
nuantong07
2007年10月23日 13:25:51
10楼
M·审图师和NK·审图师你们实在在厉害了啊
很是佩服啊,我是刚学设计空调的,还有许多许多的问题想和你们学习,可以加我的QQ么?120790582
万分的感谢!!!!!!!!!
回复
sunny2006
2007年11月17日 17:06:18
11楼
不错啊 图纸很漂亮 是我们学习的榜样
回复

相关推荐

APP内打开