太阳能加热泵联供系统
zhihai1997
zhihai1997 Lv.3
2005年11月24日 09:20:28
只看楼主

图纸简介: 太阳能加热泵联供系统简图。 附件名:200511171132222359839.zip 文件大小:22K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

太阳能加热泵联供系统简图。



附件名:200511171132222359839.zip

文件大小:22K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
hzh5388
2006年06月25日 20:09:24
2楼
谢谢发贴。再接再厉哦1
回复
zhaocc_qd
2006年06月26日 15:39:45
3楼
此种传统方式的热水系统,无法满足工程型、营业性场所的需要。譬如:热泵系统何时启动?太阳能的不稳定性怎么解决?即时需要一定温度的热水咋办?等等。它只能是定时(且最好是晚上用水的时间)热水供应系统的应用。
回复
xh9901
2006年07月08日 14:40:10
4楼
同意楼上的观点,由于太阳能和热泵同是蓄热型设备的共性,两者之间很难匹配
回复
zy123947533
2006年07月08日 14:52:50
5楼
我觉得三\四楼说的问题是可以解决的,这种系统也可以说是最节能的热水系统了.
回复
qichangxing
2006年07月09日 17:36:57
6楼
我觉得应该设计两个水箱,一个用来加热,另一个可以用来保持水温恒定,
两个水箱之间可以循环以保持第二个水箱温度
回复
qichangxing
2006年07月09日 17:40:56
7楼
接上文,热泵接在第一个水箱上可以用在当太阳能能量不足时补充加热
当太阳能能量满足时热泵不用启动(比如气温较高或阳光充足时)
回复
zhihai1997
2006年07月09日 19:36:17
8楼
感觉这个图需要改进,太阳能最好单独设置一个相对小点的水箱,冷水补进太阳能加热的水箱,大水箱用做储水,以太阳能加热为主,热泵为辅。
初投资太大,能接受的人不多。
回复
wbhcj
2006年07月31日 09:29:26
9楼
系统结构有待改进,如果保温水箱小,则对太阳能不稳定性调节能力不足;如果保温水箱太大,则启动速度太慢
回复
nj8421
2006年07月31日 15:06:48
10楼
我认为这样的组合是可以的!


最近我正在张罗这样一个工程,
准备的好辛苦,
因为没有这样的资料可以供参考,
如果谁有相关经验或者资料,
欢迎交流!
Q Q:4 9 1 7 0 8 4 7
n j 8 4 2 1 @ 1 6 3 . c o m
回复
lgg770906
2006年07月31日 18:03:39
11楼
我认为上面的系统是可以运行的,提几点设计安装的经验,仅供参考。
1、太阳能为了节省投资,最好只要选用集热器,不要选用其上面自带的储水罐,以节省投资。
2、集热器进出水为下进上出;
3、安装方向应朝向正南,倾角去当地纬度a%%p(5~10),只在春夏秋使用的可稍平一些,全年使用的可稍立一些。
4、所有太阳能最好采用并联,以减小阻力。
5、太阳能集热器设置的位置应避开其它建筑物的阴影。
6、无日照时,供水温度会逐渐降低,因此开启热泵机组补热。热泵机组最好在夜间低谷时段使用,以节省运行费用。