国际广场1#办公楼空调图
wxz_8331@co163
2005年11月24日 09:20:35
只看楼主

图纸简介: 10层办公楼,采用VRV系统,有新风设计。很好的图纸,值得学习哦!查看VRV相关资料 附件名:200511171132205494672.zip 文件大小:860K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

10层办公楼,采用VRV系统,有新风设计。很好的图纸,值得学习哦! 查看VRV相关资料



附件名:200511171132205494672.zip

文件大小:860K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
m101455
2006年02月26日 09:46:22
2楼
这是一套采用VRV系统,有新风系统设计的空调图纸。值得借鉴、学习。
但作者提供的图纸不全。
缺省:设计说明、设备材料表、图例、地下室平面。
1、由于缺少说明,图纸中的标注比较凌乱。
2、冷剂管没有标注规格。
3、卫生间排风扇的排风管用单线表示,也没有标注风管规格(虽然都知道是Φ100)。
4、2~9层凝结水管“接管井地漏——DN40”,看图者不太理解。
5、可能是软件的显示问题,所有设备,包括冷剂管、凝结水管、送风管、排风管及文字标注的颜色全设置为白色,而且多数设在一个图层里,不利辨识。
6、一台送风机(至地下室)布置在一层地面上合理(可能有其它原因,使作者没有选择)。
7、图纸中多余的门窗编号、线条、与暖通专业无关的建筑图形、标注等没有清理,影响本图的主题。
本套图设计者的意图没有完全表达清楚,看图者也会比较辛苦。
回复
edigefcy
2006年02月28日 12:04:33
3楼
这张图纸在细节上的处理不是太理想,特别在风管系统方面。建议与空调无关的图层统一用灰色表示。风管系统与铜管,还有设备用不同的颜色加以区分,这要有利于审图。而且对设计也有帮助。

回复
xingyu1967
2009年09月04日 14:28:33
4楼
学习了,:time: :handshake
回复
anjie0123
2009年09月07日 08:56:12
5楼
这个图真不错,现在正在做这类方案,
下来参考一下了,再认真学习。
谢谢楼主共享该图纸的CAD文件,
应该是完整的一套设计吧!
以后会努力学习、好好向上!
回复

相关推荐

APP内打开