办公楼变频多联机设计
hh12
hh12 Lv.5
2005年11月15日 10:34:12
只看楼主

图纸简介: 工厂办公楼美的变频多联机。查看美的相关资料 附件名:20051151131175623840.zip 文件大小:114K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

工厂办公楼美的变频多联机。 查看美的相关资料



附件名:20051151131175623840.zip

文件大小:114K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
yanjunchao532
2006年09月16日 16:41:41
2楼
我是一个新手还不是很懂 现在只是来参考 不敢乱评论 我个人认为还是挺好的
回复
lxgqm
2006年09月25日 15:38:26
3楼
这份图纸也太简单了。建议多发几张系统复杂一点的图纸!
回复
wangqian01
2006年09月25日 18:22:25
4楼
我看过你的图纸了,我给你提以下几点建议:
1.图纸里面缺少文字说明,让人看不明白,既然是多联机,你应该用颜色区分一下哪几个室内机是一个系统,要不然用户怎么控制.
2.既然全部是嵌入机应该让大空间的室内机分布均匀.
3.应该留检修口,在图纸上没显示.
回复
zwxdh
2006年09月26日 08:37:12
5楼
3.应该留检修口,在图纸上没显示.
嵌入机不用检修口也可以啊,现在很多工程都没有啊!
回复
hyl830113
2006年09月26日 08:37:55
6楼
不错
回复
zhanglele_001
2006年09月26日 09:08:56
7楼
图纸太简单了,基本上没有什么参考价值
回复
xueyuanshan1982
2006年09月26日 16:24:27
8楼
我也是空调设备的供应商,不过我也觉的你的图纸简单了点,什么都没有,也不详细.
回复
tzc-chcair
2006年09月26日 19:46:22
9楼
太过简单,外机布置图也没有
文子说明也没有
回复
lilin-1981
2006年09月27日 10:32:54
10楼
做为一般的方案设计还可以,施工是有点简单,不过工程不大,不大影响.室外机的布置应该有.
回复
lazyboy117
2007年04月09日 18:50:47
11楼
回复

相关推荐

APP内打开