请教个问题
warcloud
warcloud Lv.3
2010年11月01日 22:21:07
只看楼主

前几天碰到个短路问题 是MNS配电柜里面的一个抽屉的出线侧短路我挺现场的师傅说是一根导线因为与螺栓连接不紧密 导致温度升高 然后烧毁后碰到抽屉的地面形成短路 然后另外两相飞温导致三相短路我的问题是:如果是TN-C系统 如果有一相对地短路以后 那么变压器上的零序电流互感器不会动作吗?而且和另外2相有什么关系?会飞温吗?

前几天碰到个短路问题 是MNS配电柜里面的一个抽屉的出线侧短路
我挺现场的师傅说是一根导线因为与螺栓连接不紧密 导致温度升高 然后烧毁后碰到抽屉的地面形成短路 然后另外两相飞温
导致三相短路
我的问题是:如果是TN-C系统 如果有一相对地短路以后 那么变压器上的零序电流互感器不会动作吗?而且和另外2相有什么关系?会飞温吗?
免费打赏
zyz8438
2010年11月01日 22:49:27
2楼
TN-C系统 如果有一相对地短路以后,如果接线没有出错的情况下,应该是该馈线回路的零线保护动作。如果该馈线零线保护拒动,变压器的零序保护也应该作为后备保护延时动作!(当然要单相接地短路电流达到保护定值)
回复
hero_2008
2010年11月01日 22:57:04
3楼
断路器只要整定合适,就可检测出发生接地故障时的零序电流。
你这个故障是间接性短路转变为直接性三相短路,是抽屉的出线侧短路,应该由这个抽屉里的断路器来提供保护。是不是断路器的整定不当?
回复
ken544
2010年11月02日 11:12:30
4楼
TN-C系统不了解~~~
回复
lingxuct
2010年11月02日 12:07:18
5楼
TN-C系统是四线,就是有PEN线。

“一根导线因为与螺栓连接不紧密 导致温度升高 然后烧毁后碰到抽屉的地面形成短路 然后另外两相飞温(弧)导致三相短路”的分析非常正确!

低压侧变压器的零序保护(开关跳闸)的定值是多少,一根小线的短路电流能大于这个保护定值吗?!

一般低压侧零序保护定值不小于变压器额定电流的1/2,一根小线的短路电流会大于这个值吗???:L
回复

相关推荐

APP内打开