规范要求建筑排水管道要做通球试验,请问都如何去做。比如球的材质选择或万一球通不出来怎么办。
规范要求建筑排水管道要做通球试验,请问都如何去做。比如球的材质选择或万一球通不出来怎么办。
22楼
用不小于管径的2/3的橡胶球,从立管顶端放入,然后用水冲。球入出水管口出来就成功。不然得查出原因并处理后再次试验。直到成功。并作通球试验书面报告给监理确认。
回复
23楼
多谢大家指点,受益匪浅。
回复
24楼
乒乓球轻没关系,
让我来帮你,
球里面灌一点铁砂子,这样就可以。
回复
25楼
塑料球,分两半,
穿根绳,灌点砂,
合起来,胶粘住,
通球试验的球,
做好鸟。
回复
26楼
除非在施工过程中管道里面有杂物,这就要求平时要做好成品保护,如果堵的话,可以进行大水流通,通不出也可以管道疏通机!
回复
27楼
学习了:victory: :victory: :victory:
回复
28楼
关于通球实验,本身就存在很多争议,就像2#所说的,标准上对此做了比较详尽的说明。
但是在实际的施工验收过程中,做通球实验的很少,给水通常是做打压实验,排水做通水或者是闭水实验。
今年7月份有幸去在北京参加一个给排水的行业标准的审核会议,会上的专家们也专门把通球实验这个东西拿出来争论了半天,最后在标准上还是决定写上这个东西,但是不做任何强制性要求。
回复
29楼
经验少,没见过,闭水到有~
学习了~
PS:新规范什么时候出?
回复
30楼
GB50242-2002第5.2.5 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。
检查方法:通球检查。
回复
31楼
GB50242-2002第5.2.5 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。
检查方法:通球检查。
回复