请问:排水管道通球试验如何进行
wangzhuan0125
2010年11月01日 21:48:51
只看楼主

规范要求建筑排水管道要做通球试验,请问都如何去做。比如球的材质选择或万一球通不出来怎么办。

规范要求建筑排水管道要做通球试验,请问都如何去做。比如球的材质选择或万一球通不出来怎么办。
免费打赏
xstaring
2010年11月04日 11:31:09
12楼
谢谢楼主无私奉献,让本人受益良多,希望楼主上传更好更多的资料,我也希望大家为论坛的发展加油。网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述
回复
xiongmaoji
2010年11月04日 11:49:05
13楼
放一个玻璃弹子进去,啵的一声,从立管最高处掉了进去。肉的一下,从下面喷出来。玻璃珠子大小为馆子大小的三分之二左右。通~~~球~~~
回复
liuchengyongsx
2010年11月04日 12:02:09
14楼
大家已经说的很明白了 我们的一个项目 是用的乒乓球 施工单位老推脱弄不来球 不过球通不出来 肯定是要疏通的 一般都是被混凝土给堵上了
回复
kangyuehui
2010年11月04日 12:55:18
15楼
我们一般都用橡胶球,从顶端放进去,用水冲,一般都能冲出来,如果出不来只能检查卡哪了。
回复
floor406
2010年11月04日 13:09:36
16楼
在竣工验收的时候,在排水管道上端放入一个2/3管径的球,然后用大量水将其冲入排水管中,在出户管观察出水情况。一般来说球都会出来,除非管道施工过程中出现质量事故,或是人为破坏,那球就出不来鸟。看人品的啦,哈哈!---quote
回复
xiongmaoji
2010年11月04日 15:17:22
17楼
碰到通不了球不要急,让我来帮你。
首先准备一根长绳子,
然后把它绑到球上,
绑不住怎么办,
用万能胶胶住。
再通,
咔咔咔,
卡住了,
把绳子拎出来。
再通,
再卡,
再拎,
只要功夫深,
铁球摸成针
回复
lishubing12345
2010年11月04日 15:59:48
18楼
我也是学习的.见过很多的施工,很少做到这个实验的,建筑给排水工程两年的质保期,2年内不出问题就可以了,后面的事情交给业主了.
回复
lirenpei
2010年11月04日 16:23:35
19楼
回复
lirenpei
2010年11月04日 16:25:35
20楼
乒乓球效果不好。因为过轻。我试过,用乒乓球的话,如果是很小的水流,他会停在横管里随着水上下荡动,但是不往前走。
回复
lirenpei
2010年11月04日 16:26:50
21楼
所以,引用了前面17楼的话,那个方法是立管的通球发,具有很强的可行性。但横管不行。