求助:触头的接触电阻
xiaoyudida251
2010年11月01日 18:12:34
只看楼主

请教:HD11 1500AME-1600/3 In=1250AHD11 600AME-630/3 In=630A触头的接触电阻分别是多少?或者从哪里可以查到?谢谢。

请教:
HD11 1500A
ME-1600/3 In=1250A
HD11 600A
ME-630/3 In=630A

触头的接触电阻分别是多少?或者从哪里可以查到?
谢谢。
免费打赏
tian.heng
2010年11月02日 22:02:20
2楼
说明书应有合格范围,一般可直接参考。用导电回路电阻测试仪可测出
回复
wangxf
2010年11月03日 08:03:54
3楼
用惠斯登电桥也可以测出触头的接触电阻啊!
回复
zmw199
2010年11月03日 12:56:51
4楼
这东西还没有涉及到,无能为力
回复
电隐
2010年11月04日 06:47:48
5楼
真空断路器触头接触电阻不得大于50微欧姆
回复
zhao1984fan
2010年11月04日 09:36:09
6楼
明书应有合格范围,一般可直接参考。用导电回路电阻测试仪可测出
问厂家啊
回复
xiaoshuiyue
2010年11月04日 15:04:33
7楼
呵呵,学习各位的经验了。
回复
nono_xx
2010年11月05日 09:32:44
8楼
:time: :time: :time: :time: :time: buzhi
回复
fuyvlen
2010年11月05日 23:43:46
9楼
学习学习,,有点深奥。。。
回复
zyz8438
2010年11月06日 07:33:19
10楼
用回路电阻测试仪一测就知道了!每一个断路器、接触器的接触电阻都不会一样的!
回复
datian611
2010年11月06日 09:58:44
11楼
路过 学习一下瞧瞧
回复

相关推荐

APP内打开