图纸简介: 某原料车间供暖、通风、洁净空调系统设计。全套图纸。本设计是根据GMP及生产工艺要求进行的,净化空调系统采用定新风、定风量集中式空调系统,洁净级别为三十万级。查看洁净空调机组相关资料 附件名:2005921125623577715.zip 文件大小:1074K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
某原料车间供暖、通风、洁净空调系统设计。全套图纸。本设计是根据GMP及生产工艺要求进行的,净化空调系统采用定新风、定风量集中式空调系统,洁净级别为三十万级。
查看洁净空调机组相关资料
附件名:2005921125623577715.zip
文件大小:1074K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
对于此图纸我有点小的建议和看法:1、净化空调系统1300Pa的压头是需要的。2、图纸中送风系统出现200*160风管,此规格风管施工不现实,而且GKF-05高效接管国标为200*200。3、大的设计院设计图纸好多都是指定品牌,意欲可想而知了。4、对于次类净化图纸最好有工艺和人流、物流图纸,这样对了解图纸而言会有很大的帮助
回复
13楼
很同意仁兄的说法,设计院里作的许多图还不是牛头不对马嘴,只不过有本证、有个章罢了,唉!悲哀啊
回复
14楼
特意下来看了看,管道走向不感恭维,太杂乱了,设计人员应该对管道施工不是很熟!
回复
15楼
主管上没有安装防火阀,不知道消防是不是能允许
回复
16楼
我认为某些人应该全面看待问题,我在净化工程公司工作,见过好多大的设计院的施工图,其实不过如此,有的甚至是一塌糊涂,基本都要我们做二次设计,根本就是纸上谈兵.这里是一个自由的空间,大家应该坦诚相待,才能共同进步,事情没有十分完美的,但也不是一无是处
图纸不要发不全的上来 误人子弟 大家应该共同办好这个网站 真正做到相互学习和提高
回复
17楼
有没有原料药工艺布置图?
回复
18楼
对于此图纸我有点小的建议和看法:1、净化空调系统1300Pa的压头是余压或全压。2、图纸中送风系统出现200*160风管,此规格风管施工不现实,而且GKF-05高效接管国标为200*200。3、大的设计院设计图纸好多都是指定品牌,意欲可想而知了。4、对于次类净化图纸最好有工艺和人流、物流图纸,这样对了解图纸而言会有很大的帮助
回复
19楼
受教了,谢谢!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
回复
20楼
好多朋友对这个图有意见啊,下来看看!!
回复
21楼
非常好,谢谢楼主
回复