别墅中央空调设计图纸
jinlukang
jinlukang Lv.3
2005年09月01日 11:02:54
只看楼主

图纸简介: 别墅中央空调设计图纸,大金VRV系统。查看大金相关资料 附件名:2005911125543466901.zip 文件大小:1593K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

别墅中央空调设计图纸,大金VRV系统。 查看大金相关资料



附件名:2005911125543466901.zip

文件大小:1593K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
qdw2335
2007年08月02日 14:09:23
2楼
1、 供暖锅炉的负荷和数量:按照国家关于商业建筑项目的节能标准并结合回龙观地区类似商业综合楼的设备选型,我方认为本商业综合楼的最佳设备选型为:2台4T、1台2T ;理由:1)1T锅炉供应1万平米,本项目实际供暖面积大约为8万多些;考虑适当的热损耗,故:项目总负荷考虑10T比较合适;2)美廉美超市和三合商厦面积都是1万多,2台1T的锅炉实际运行中仅1台运行,且效果不错;北京银谷大厦面积9万多,实际运行中4台2T供应且运转良好。
2、 锅炉设备造价的节省:1台2T的锅炉比4T的锅炉至少节省 12 万(37-25=12)
3、 生活热水锅炉的计算负荷为500Kw,选用500KW的锅炉比选用1T(700Kw)至少节省4万(17-13=4),如果选择常压锅炉,至少可以节省 6万左右。因为生活热水负荷可以由3台采暖锅炉并联供应,所以生活热水锅炉选小为宜。
4、 水泵的选择:无论是制冷还是采暖系统的水泵,因为全部设备均在地下设备间,故:选择屏蔽水泵的优势比普通水泵差异不大了,但是普通水泵的造价仅是屏蔽水泵的70%左右,按照贵方项目水泵造价总量70万考虑,至少可以节省 20 万左右。如果考虑节省运行成本,可以考虑水泵的变频控制。
回复
gu8li2li
2007年12月11日 23:05:24
3楼
正在找大金品牌这方面的资料,可以参考一下,多谢楼主分享!
回复
ejiewqs
2008年04月21日 19:22:49
4楼
VRV的空调也挺好的啊~~
回复
ejiewqs
2008年04月21日 19:25:22
5楼
有没有用过水源热泵的~~或者是水环热泵的~~这个效率高~~
回复
sd-dg
2008年05月04日 09:40:22
6楼
谢谢楼主,我刚开始学习做,你的资料一定会对我有用的.
回复
zgq9701
2008年05月05日 09:46:58
7楼
我一直在做大金户式空调的设计,楼主的图纸会让我学到更多东西的!
回复
hujie_why
2008年09月13日 18:19:31
8楼
都是要钱的主啊,能不能不要钱阿。
回复
mmmmhk
2010年04月24日 12:31:02
9楼
谢谢楼主,我很需要这些资料。再次感谢
回复
optimic
2010年05月06日 14:48:04
10楼
xu学习学习,多联机是怎么做的
回复
sunmoon528
2010年05月06日 19:19:18
11楼
共同进步,向楼主致敬!!!!!!!!!!!!
回复