青岛手术室中央空调图
bgr8882001
bgr8882001 Lv.2
2005年08月25日 09:28:30
只看楼主

图纸简介: 医院手术室的空调布局、设计,包括洁净手术室及ICU平面布置图、洁净手术室及ICU空调风口平面图、设备层空调箱基础平面图、洁净手术室及ICU平面分区图(风神建议方案)、净化空调自控原理图、弱电系统原理图、空调系统图、人、物流程图、空调送风平面图等,非常详尽。 附件名:20058251124930835251.zip 文件大小:4204K (升级VIP 如何赚取土木币

图纸简介:

医院手术室的空调布局、设计,包括洁净手术室及ICU平面布置图、洁净手术室及ICU空调风口平面图、设备层空调箱基础平面图、洁净手术室及ICU平面分区图(风神建议方案)、净化空调自控原理图、弱电系统原理图、空调系统图、人、物流程图、空调送风平面图等,非常详尽。



附件名:20058251124930835251.zip

文件大小:4204K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
wqh_2008
2007年09月14日 21:13:59
22楼
请教:有哪些节能措施?
回复
wqh_2008
2007年09月14日 21:15:33
23楼
我最近也要做一个医院的空调设计,学习的机会来了.谢谢楼主!
回复
guduyunfeng
2007年12月26日 00:30:28
24楼
下了先,谢谢,学习下!!
回复
xm9202
2008年04月12日 23:59:34
25楼
谢谢楼主的分享,真要做医院课程设计,下了学习参考下!
回复
jiaodawangtao
2008年04月13日 10:26:36
26楼
这个图纸很全面,很有参考学习价值
回复
icewc
2008年09月08日 14:04:23
27楼
这套图纸表现的很全面,自控,装饰,器具图,设备表,人物流,净化分区,电气等都涵盖了,对初学者及其他同行是个不错的参考。如果能加上相应的设计说明,空调水系统图就更完美了。不太明白风神建议方案是什么意思。提几点个人建议。
1.在净化分区图上,应该把不同区域的净化级别表示出来,而不应只写明房间名称。这样院方可以对布局有更直接的了解。

2.图纸上万级手术室没有必要都做成一拖一的系统,既增加造价,又占有空间。

3.在设备层中没有表示出新风风管的走向,只在循环机组上预留了风管位置,在施工和预算中如何处理呢。

4.没有设计说明,不清楚工程地点,很难判断新风的进风管是否需要电加热装置。

5.新风管上的定风量阀在图例中没有表示出来。

6.在系统图中表示出了手术室内通过每面墙向外渗透的风量,说明图纸设计中做的很细致。但是渗透方向有三个,除了有门的两面墙以外,另一个渗透方向不知道表示的哪里。

7.百级手术室应该设置前室,对室内压力和洁净度是个保障。

8.ICU内风系统的布置有些欠妥。按照这种布置,会在房间四周病人的头部形成死角,难以保证洁净度。而病人的头部位置正是最需要洁净空气的地方。应该把回风口布置在病人头部位置,使洁净的气流从病人的脚部流经头部,带走污浊的空气回到机组。

9.风管都没有表示出标高,难以看出走向是否合理。

10.个别房间的回风口布置在一侧了,不太合理。

11.百级手术室旁的体外循环房间的级别设计错误,规范规定应该是千级,而图纸上是万级。

整体来看,此图纸设计水平不错,风口和风管的布置走向也比较合理,值得参考。
回复
icewc
2008年09月08日 14:05:29
28楼
真是好东西!希望大家多弄些资料来讨论一下啊!:) :) :)
回复
icewc
2008年09月08日 14:10:39
29楼
1手术室的隔断墙没必要砌筑,浪费空间
2刷手间的刷手池的摆放应靠两侧,靠角处容易造成污染,共12间手术室,18个龙头符合规范,没必要设计太多
3感染手术室与其它手术室应该做一隔断,要单独做一个处置室
4百级和千级手术室成一区域,所以应该和万级之间做一缓冲
5淋浴太小,卫生间稍大
6手术室回风口太过于集中,手术室不光保护手术床洁净,周边区域也有要求,也是手术床位置洁净的一个保证
7流程中医护人员从哪部电梯上来,流程不够详细
8手术室中的新风是按规范来的,事实上有些偏小,竣工后压力梯度很难达到规范。
9漏风中,两侧为门缝的渗透,向下那面是指什么?
10图标还不够详细,缺少定风量阀的表示
11排风不是同层排如果穿越楼层也应该装防火阀
12万级手术室回风口少吧,风速能控制在2m/s之内吗?
13ICU中的床位置摆放应离墙有一定的距离。
14空调图缺少标高
总的来说还不错,毕竟是投标图,还不是施工图
回复
jiheng0901
2008年09月08日 16:29:43
30楼
就是没有所施工说明 其他可以算上一个好的图纸 还不错,现在正需要这方面的资料,很好的图纸,值得学习!谢谢楼主了!
回复
dandongdire
2008年11月03日 14:13:10
31楼
很好的洁净空调设计,图画的很细,很多施工的大样图有有了。感谢楼主!
回复

相关推荐

APP内打开