青岛手术室中央空调图
bgr8882001
bgr8882001 Lv.2
2005年08月25日 09:28:30
只看楼主

图纸简介: 医院手术室的空调布局、设计,包括洁净手术室及ICU平面布置图、洁净手术室及ICU空调风口平面图、设备层空调箱基础平面图、洁净手术室及ICU平面分区图(风神建议方案)、净化空调自控原理图、弱电系统原理图、空调系统图、人、物流程图、空调送风平面图等,非常详尽。 附件名:20058251124930835251.zip 文件大小:4204K (升级VIP 如何赚取土木币

图纸简介:

医院手术室的空调布局、设计,包括洁净手术室及ICU平面布置图、洁净手术室及ICU空调风口平面图、设备层空调箱基础平面图、洁净手术室及ICU平面分区图(风神建议方案)、净化空调自控原理图、弱电系统原理图、空调系统图、人、物流程图、空调送风平面图等,非常详尽。



附件名:20058251124930835251.zip

文件大小:4204K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
vincent_nk
2006年05月24日 18:59:29
2楼
这套图纸表现的很全面,自控,装饰,器具图,设备表,人物流,净化分区,电气等都涵盖了,对初学者及其他同行是个不错的参考。如果能加上相应的设计说明,空调水系统图就更完美了。不太明白风神建议方案是什么意思。提几点个人建议。
1.在净化分区图上,应该把不同区域的净化级别表示出来,而不应只写明房间名称。这样院方可以对布局有更直接的了解。

2.图纸上万级手术室没有必要都做成一拖一的系统,既增加造价,又占有空间。

3.在设备层中没有表示出新风风管的走向,只在循环机组上预留了风管位置,在施工和预算中如何处理呢。

4.没有设计说明,不清楚工程地点,很难判断新风的进风管是否需要电加热装置。

5.新风管上的定风量阀在图例中没有表示出来。

6.在系统图中表示出了手术室内通过每面墙向外渗透的风量,说明图纸设计中做的很细致。但是渗透方向有三个,除了有门的两面墙以外,另一个渗透方向不知道表示的哪里。

7.百级手术室应该设置前室,对室内压力和洁净度是个保障。

8.ICU内风系统的布置有些欠妥。按照这种布置,会在房间四周病人的头部形成死角,难以保证洁净度。而病人的头部位置正是最需要洁净空气的地方。应该把回风口布置在病人头部位置,使洁净的气流从病人的脚部流经头部,带走污浊的空气回到机组。

9.风管都没有表示出标高,难以看出走向是否合理。

10.个别房间的回风口布置在一侧了,不太合理。

11.百级手术室旁的体外循环房间的级别设计错误,规范规定应该是千级,而图纸上是万级。

整体来看,此图纸设计水平不错,风口和风管的布置走向也比较合理,值得参考。
回复
bgr8882001
2006年06月27日 08:22:27
3楼



谢谢斑竹的经典评论,我们一定会好好改进的,此图纸是我们投标的图纸,只是没有中标而已,因此叫建议方案
回复
梦如人生
2006年07月07日 10:58:08
4楼
哪个公司的,有机会一起研讨一下,甚至可以一起投标啊,呵呵
回复
梦如人生
2006年07月07日 11:01:55
5楼
东部医院最后是久信做了吧,斑竹对净化也很了解啊,有机会大家一起学习学习怎么样
回复
herenchu
2006年07月11日 23:28:09
6楼
的确很详细,这方面做太少,还得好好研究研究。
回复
ougn841x
2006年10月09日 14:06:50
7楼
---------多------------

--------好啊!!!--------

---------谢------------
回复
cenjz
2006年10月12日 20:48:08
8楼

HP的单位应该是匹
控制方面一般不会写的很详细,属于空调和自控相结合的专业。实际运行是可以的,除湿机将空气处理到露点后,可以有一个再热的过程。
后面的没有看懂。
回复
xxexr2
2007年03月22日 09:23:07
9楼
这么多人评呀,下来学学
回复
jetmee
2007年03月28日 11:48:17
10楼
1手术室的隔断墙没必要砌筑,浪费空间
2刷手间的刷手池的摆放应靠两侧,靠角处容易造成污染,共12间手术室,18个龙头符合规范,没必要设计太多
3感染手术室与其它手术室应该做一隔断,要单独做一个处置室
4百级和千级手术室成一区域,所以应该和万级之间做一缓冲
5淋浴太小,卫生间稍大
6手术室回风口太过于集中,手术室不光保护手术床洁净,周边区域也有要求,也是手术床位置洁净的一个保证
7流程中医护人员从哪部电梯上来,流程不够详细
8手术室中的新风是按规范来的,事实上有些偏小,竣工后压力梯度很难达到规范。
9漏风中,两侧为门缝的渗透,向下那面是指什么?
10图标还不够详细,缺少定风量阀的表示
11排风不是同层排如果穿越楼层也应该装防火阀
12万级手术室回风口少吧,风速能控制在2m/s之内吗?
13ICU中的床位置摆放应离墙有一定的距离。
14空调图缺少标高
总的来说还不错,毕竟是投标图,还不是施工图
回复
jetmee
2007年03月28日 11:50:18
11楼
