10层高层采暖平面图纸
yanxue23
yanxue23 Lv.2
2005年08月08日 10:26:11
只看楼主

图纸简介: 本设计采暖设备采用铜管铝翅片散热器,热负荷以米计,铜管铝翅片散热器的优点是散热快、美观省去二次装修。href="http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4341&firName=%u91C7%u6696%u8BBE%u5907&secclass=4342&secName=%u6563%u70ED%u5668&allCount=118" target="_blank">

图纸简介:

本设计采暖设备采用铜管铝翅片散热器,热负荷以米计,铜管铝翅片散热器的优点是散热快、美观省去二次装修。 href="http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4341&firName=%u91C7%u6696%u8BBE%u5907&secclass=4342&secName=%u6563%u70ED%u5668&allCount=118" target="_blank"> 查看散热器相关资料



附件名:2005861123290902675.zip

文件大小:374K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zhengxufeng
2006年04月27日 09:17:54
2楼
看了楼主的10层高层采暖平面图纸,因为图纸不全,只能就平面图交流、商榷。
1。一层消防控制室不宜进水管;
2。一层厨房未设置机械通风、排油烟设备(全面、局部通风);
3。一层大餐厅未设置通风设备;
4。各楼层公共卫生间缺少排风设备;
5。缺少加压送风口具体定位、控制。楼顶风机大样
6。楼顶电梯机房应设置机械通风设备
回复
yanxue23
2006年04月30日 14:12:22
3楼
谢谢了