礼堂中央空调设计图纸
hefeijg9
hefeijg9 Lv.2
2005年08月01日 13:04:53
只看楼主

图纸简介: 礼堂中央空调设计图,包括礼堂空调平面布置图、舞台空调回风平面布置图、冷却塔基础平面图、冷却塔平面图、二层多功能厅及包厢空调平面布置图等。href="http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4370&firName=%u6C34%u8DEF%u7CFB%u7EDF&secclass=4375&secName=%u51B7%u5374%u5854&allCount=47" target="_blank">

图纸简介:

礼堂中央空调设计图,包括礼堂空调平面布置图、舞台空调回风平面布置图、冷却塔基础平面图、冷却塔平面图、二层多功能厅及包厢空调平面布置图等。 href="http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4370&firName=%u6C34%u8DEF%u7CFB%u7EDF&secclass=4375&secName=%u51B7%u5374%u5854&allCount=47" target="_blank"> 查看冷却塔相关资料



附件名:20057311122741059376.zip

文件大小:538K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
moski
2006年08月12日 12:43:10
3楼
这个图真不错,现在正在做这类方案,
下来参考一下了,再认真学习。
谢谢楼主共享该图纸的CAD文件,
应该是完整的一套设计吧!
以后会努力学习、深造!
回复
m101455
2006年08月13日 12:17:09
4楼
《施工说明》
1、施工说明中 “本说明仅规定一些特殊的、重要的条款,其余均要遵照第二节列出的标准、规范” 的一段话,很概括的反映了设计者的个性。整个说明采用了“标准合同”的模式,将与本设计有关和无关的条款一一列出,再用符号标示出“适用”或“不适用”。这是我有幸第一次看到的有趣的“说明”格式。

作者有“偷工减料”之嫌。

2、说明中多次使用了很不规范的用语“堵死”一词:

如“套管穿管后,用不燃保温材料堵死”、

“风管穿墙面、楼板的预留洞,安装完毕后,用不燃保温材料堵死”、

“在正式运行前,凝结水盘出口处应用塞子堵死,以防盘中建筑垃圾进入冷凝水管”等。

前二者,其意应为:填充或填塞,后者应为:封堵或封闭之意。

“堵死”一词既不贴切,也不规范。

3、设计的不确切性或不确定性:

如“风机盘管供回水支管应装不锈钢波纹金属软管或橡胶软接头或铜管接头”。

又如“排除放射性、化学腐蚀性和厨房通风系统等特种气体的材料可用不锈钢板、玻璃钢或碳钢板刷防腐漆,根据工程性质另行说明”。

4、设计者给施工者出“选择试题”:

“根据工作压力选用管材,凡工作压力大于0.8MPa的各种管道均用焊接钢管;凡工作压力不大于0.8MPa的冷冻水管、冷却水管、采暖热水管其管径不大于DN40,均采用镀锌钢管丝扣连接,但在特殊场所如热力入口热交换站中的需用法兰连接阀门部件时可用无缝钢管”

那么,请问作者:那些管道的工作压力在什么情况下大于或低于0.8MPa?

的确是一道非常高深的考题。

5、“水过滤器、铜闸阀等部件均应装在风机盘管凝结水盘的上方”这句话几乎没有任何意义。

6、“冷凝水管水平段坡度不应小于0.01~0.03”,如果吊顶内空间足够,坡度允许的话尚且可以。但一般情况下吊顶内空间有限,其设计坡度过大。

7、又两道试题:

(1)“冷冻水管可无坡敷设,但管中的水流速不得小于0.25m/s”;

(2)“如条件限制,热水管可无坡敷设,但管中的水流速不得小于0.25m/s”。

奇怪了,本应是设计者解决的问题,为什么要施工者作答。

8、“室外明露管道、部件在保温层外需加一层防潮层,在防潮层外用0.5mm玻璃钢铝箔做保护壳”。

那么“防潮层”采用什么材料?

9、采用的标准图集已过时:

“保冷作法参见采暖通风标准图集T613”,应为《管道及设备保冷》(98R419)。

“保热作法参见动力设施标准图集R410、R412”,应为《管道及设备保温》(98R418)。

10、又一道选择题“空调水系统的试验压力及程序要求按GB50235和GB50242中的有关规定进行”。

本项目的设计为一典型的空调系统工程,而设计者却要求系统的压力试验按《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97)和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)中的有关规定进行,为什么不要求按《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)中的有关规定执行?

11、本设计无图例,阀门符号各异,对阀门的选型也无要求或规定。说明简单、不确定性较多,失误也较多,缺乏指导性、原则性,不利施工。

回复
m101455
2006年08月13日 12:22:15
5楼
《设计平面图》

1、室内平面仍保留着较多的装饰尺寸和装饰图的痕迹,特别是《礼堂空调平面》吊顶式空调机组、风管均无定位尺寸。

2、《舞台空调回风平面布置图》中风机盘管的阀门为什么装在室外(或墙外)了?(见截图1)。

3、《分水器大样图》(包括集水器)中未设计压力表、温度计接管,以及排污接管(见截图2)。分、集水器属压力容器,其两端应设计圆形封头。

4、多数风口设计至墙边的距离太近(见截图3)。

5、分、集水器的安装高度太高,其管中心至地面达1.5m,按此高度安装,阀门的操作高度将在1.9m以上,看来只有请姚明帮忙了(见截图4)。

6、《舞台空调回风平面布置图》中设计的7台吊顶式空气处理机组,全采用了全新风的送风形式,不妥。


回复
m101455
2006年08月13日 12:24:09
6楼
(截图1)
《舞台空调回风平面布置图》中风机盘管的阀门为什么装在室外(或墙外)了?
回复
m101455
2006年08月13日 12:25:28
7楼
(截图2)
《分水器大样图》(包括集水器)中未设计压力表、温度计接管,以及排污接管。
回复
m101455
2006年08月13日 12:27:32
8楼
(截图3)
多数风口设计至墙边的距离太近。
回复
m101455
2006年08月13日 12:29:08
9楼
(截图4)
分、集水器的安装高度太高。
回复