图纸简介: 此工程,设计一台200冷吨开利螺杆机组,此工程是是按四星级酒店设计,三至五层标准间设计了加温器。此工程功能分区较多各分区对负荷要求差别较大,需仔细计算。可作为酒店设计的一个样板,如有不对之处请指教,谢谢。查看开利相关资料 附件名:20057301122690025049.zip 文件大小:1178K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
此工程,设计一台200冷吨开利螺杆机组,此工程是是按四星级酒店设计,三至五层标准间设计了加温器。此工程功能分区较多各分区对负荷要求差别较大,需仔细计算。可作为酒店设计的一个样板,如有不对之处请指教,谢谢。
查看开利相关资料
附件名:20057301122690025049.zip
文件大小:1178K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
很不错的图纸阿,呵呵!现在正着手准备一个酒店的设计,谢谢楼主
回复
3楼
图纸总体不错,最重要的是简洁明了,很清晰,不错
可能是地域的原因,有几个问题不是很明了
1、没有设备、风管、水管的标高。
2、没有水管的坡向
3、没有设备(新风机组)安装详图
4、没有风机盘管的接管详图
5、没有新风机组、制冷机房的控制原理图
6、没有立管图,所以不知道空调水立管的管径
7、水管的固定支架、补偿
8、客房的排风?其他房间(淋浴间)排风?
9、客房的风机盘管的冷凝水都分别接到卫生间,感觉不适很好,能否收集后在统一排走
10、很多地方的水路分路阀门没有
11、水管有必要采用同称式吗?(讨论)
12、新风机组对外的百叶尺寸不详。而且一个开在了淋浴间旁边,不妥
13、新风机组出口的防火阀
可能比较啰嗦啊,作者不要见怪,可能这些都是小问题,不影响施工。可是你碰到一个老工程师审图,他就会提出这些问题了,呵呵
回复
4楼
三楼说得很不错,谢谢,因为我们是自已给自已公司人施工,所以约定俗成的一些东西就没画了,但这的确不好,会搞成不好的习惯,以后一定改正.
回复
5楼
楼上提的意见很不错~~
回复
6楼
回复
7楼
VRV空调系统比常规系统,是否更经济呢?
回复
8楼
我看了一下图纸,对图纸上的内容,凭我个人的经验觉得有下面几个问题
1\好象没有图例
2\水泵\过滤器前后要有压力表,起监测作用
3\主要材料表上的内容在图纸上好象表现的不够完整,图纸上没有编号
4\设计说明中,冷凝水管要用热镀锌钢管或者塑料排水管,并且不应有积水部位.
5\有些风管\风口尺寸没有,特别是风机盘管这一块
6\吊顶式新风机进出风管这一部分还要讨论一下, 看上去总有点别扭.
其他的我也没有计算,也就没有发现什么问题
回复