5层酒店,8度区,用框架位移过不了,硬要用框架的话也行,但是下面几层柱子尺寸太大了。建筑体型还算规则,只是内部布置各层不一,所以加剪力墙要保证竖向拉通设置比较难。而且顶层建筑设计的都是会议室,四周没有墙体,都做成了透明的幕墙。作框剪的话顶层很难设墙。刚拿到建筑觉得不难,但是布置墙的时候几乎没有一片是可以从底到顶拉通设置的。求助。类似情况如何处理?

2010年11月01日 13:01:29
2楼
可以的 但注意刚度比
回复
risan
2010年11月01日 14:09:47
3楼
好像在哪里看过剪力墙应伸至顶层,但顶层却无刚度比要求
回复
oneone1987
2010年11月01日 14:43:18
4楼
需要控制位移,剪力比应该不成问题
回复
zrxj1205
2010年11月01日 21:04:57
5楼
注意刚度会不会突变
回复
zhanshuxing
2010年11月02日 17:55:17
6楼
:handshake 过剪力墙应伸至顶层,但顶层却无刚度比要求:handshake