医院洁净手术室空调图
fengzuoquan
2005年07月01日 09:18:14
只看楼主

图纸简介: 在夏季工况,将新风集中降温除湿处理,先通过新风机内足够多的盘管确保将新风除湿处理到14°C以下,针对冷水盘管除湿能力有限的情况,在盘管后设置直冷式除湿机,并通过除湿机的冷凝器升温至较高的温度。查看除湿机相关资料 附件名:20056301120135236407.zip 文件大小:3444K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

在夏季工况,将新风集中降温除湿处理,先通过新风机内足够多的盘管确保将新风除湿处理到14°C以下,针对冷水盘管除湿能力有限的情况,在盘管后设置直冷式除湿机,并通过除湿机的冷凝器升温至较高的温度。 查看除湿机相关资料



附件名:20056301120135236407.zip

文件大小:3444K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
hcy9812
2010年08月10日 08:53:07
92楼
很好的洁净空调设计,图画的很细,很多施工的大样图有有了。感谢楼主!
回复
sloliver
2010年08月27日 18:16:29
93楼
不错,先看看
回复
笨竹子
2011年04月26日 18:32:02
94楼
回复
tomwoo1840
2011年04月28日 11:05:11
95楼
请各位高手多发表有实际应用价值的图纸 缺内容的图纸不要发表感谢楼主无私奉献,希望楼主继续发帖,
回复
cscecjz
2011年05月07日 23:05:13
96楼
土木币不够
回复
vjsdnwxf
2011年06月15日 13:59:40
97楼
是个挺不错的参考案例
回复
guokeyu555
2011年07月26日 22:42:32
98楼
不错 我很喜欢 真是来的太及时啦
回复
warrenzh
2011年07月28日 23:47:33
99楼
我现在正需要这方面图纸,下载下来作为参考,感谢楼主的上传.需要更多,谢谢啦.
回复
ydongwen
2011年08月15日 23:04:10
100楼
请问楼主,手术室内新风机组的出风温湿度按什么原则设计?还有有的是处理后的新风直接通入AHU中,再送入天花,为什么这样做?谢谢!
回复
sandseaoys
2011年08月16日 08:42:14
101楼
哎,要下载,要看资料要土木币,我挣土木币,我挣,不过天下没有免费的午餐加油吧
回复