中央空调系统原理图
ahlingyuan
ahlingyuan Lv.2
2005年06月28日 10:30:11
只看楼主

图纸简介: 此图为中央空调系统原理图,供大家参考。 附件名:20056271119860339491.zip 文件大小:171K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

此图为中央空调系统原理图,供大家参考。



附件名:20056271119860339491.zip

文件大小:171K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zhg_zhg
2006年03月15日 21:54:15
2楼
此中央空调系统原理图还可以,如果把空调机组的原理图画出来更好了
回复
wwg2332
2006年06月08日 16:21:55
3楼
太简单
回复
wuyu-yuanyidong
2006年06月14日 17:34:27
4楼
楼主:应将中央空调系统原理图改为中央空调安装系统原理图,能这样改名?
回复
cjx262
2006年06月14日 18:17:38
5楼
1.空调主机一般都不会用大卡表示.一般都叫冷吨
2.风机盘管没有更详细的接管图吗?
3.水泵没有过滤器吗?
回复
cuwj
2006年07月17日 20:45:42
6楼
写论文,急用!
回复
cy_zhao
2006年07月19日 12:25:34
7楼
下载了,感觉还是看不太懂,是不是有点太简单了??
回复
cy_zhao
2006年07月19日 12:26:42
8楼
不知道哪位前辈有更详细的图能借鉴下的么,有的请与我联系:cy_zhao@163.com
谢谢了啊!!!
回复
vicyee
2006年07月19日 12:54:50
9楼

1。冷吨是国际标准单位吗!只是美国、英国、日本标准而已(何况三者都不同),用kW才是正道;
2。同意。系统图上是不必画到每一个末端,应该另画一个风机盘管、柜式空调机的接管示意图;
3。同意;这种小系统,过滤器在每个水泵入口装一个就够了。
另外
4。膨胀水箱也要有标准大样,或者注明某某图集;
5。水泵进出水管接总管最好保证水流一个流向,不要相撞(如果是备用的话,算我没说);
6。管径、水流方向应该标出;
7。水泵前后都要设置压力表。
不知道评价对不对,大家一起探讨探讨
回复
yyzwust
2006年07月19日 14:50:09
10楼
水泵前后都要设置压力表
回复
yjlu5
2006年07月19日 16:20:27
11楼
1风机盘管和风柜应由不同的图例标识;
2应该叫水系统原理图。
回复

相关推荐