大型超级市场中央空调
baiyunlz
baiyunlz Lv.2
2005年06月14日 14:08:49
只看楼主

图纸简介: 本工程用于大型超级市场,共五层,空调面积30000多平方米,空调主机螺杆式水冷冷水机组,总容量为1650 USRT,主要有地下室排烟、排风,各层空调送及排风。查看水冷机组相关资料 附件名:20056111118472259003.zip 文件大小:1422K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本工程用于大型超级市场,共五层,空调面积30000多平方米,空调主机螺杆式水冷冷水机组,总容量为1650 USRT,主要有地下室排烟、排风,各层空调送及排风。 查看水冷机组相关资料



附件名:20056111118472259003.zip

文件大小:1422K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
312429333
2007年03月14日 17:26:25
2楼
非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常~~~~~~~不错,谢谢
回复
weihuawen_1983
2007年03月14日 19:29:01
3楼
画得不好, 很多细节都没有认真去画
回复
weihuawen_1983
2007年03月14日 19:34:14
4楼
特别是说明字的排版上
回复
cruseo
2007年03月14日 21:43:02
5楼
1、对中庭送风的风管穿越防火分区不设防火阀,违反强条。
2、未看到建筑平面窗户设置情况,能否满足自然排烟条件存疑。
3、排风口和正常风口太接近,不利气流组织。
4、送风管路太长,风口风量调节阀调节范围有限,调试困难。
真不知道作者的图是怎么通过正常的各方审查程序,蒙混过关的。
回复
weihuawen_1983
2007年03月14日 21:49:54
6楼
二层空调水管平面图水系统混乱
回复
weihuawen_1983
2007年03月14日 21:56:54
7楼
难以相信这样的图怎么也发到网上
回复
cruseo
2007年03月14日 22:01:03
8楼
5、制冷机房空间过小,未见土建预留设备吊装孔,不知主机如何运进?
6、地下设备用房排风系统风管尺寸硕大,肯定有误。
7、水处理设备尺寸过小。

回复
c850817
2007年03月15日 13:34:27
9楼
有没有相关论文啊?本人急切需要!为什末只有制冷没有制热啊?广东不需制热吗?
回复
aolin8002
2007年11月01日 10:48:27
10楼
支持资料上传,实现资源共享,以期达到共同提高,共同进步!
回复