图纸简介: 本工程用于大型超级市场,共五层,空调面积30000多平方米,空调主机螺杆式水冷冷水机组,总容量为1650 USRT,主要有地下室排烟、排风,各层空调送及排风。查看水冷机组相关资料 附件名:20056111118472259003.zip 文件大小:1422K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
本工程用于大型超级市场,共五层,空调面积30000多平方米,空调主机螺杆式水冷冷水机组,总容量为1650 USRT,主要有地下室排烟、排风,各层空调送及排风。
查看水冷机组相关资料
附件名:20056111118472259003.zip
文件大小:1422K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常~~~~~~~不错,谢谢
回复
3楼
画得不好, 很多细节都没有认真去画
回复
4楼
特别是说明字的排版上
回复
5楼
1、对中庭送风的风管穿越防火分区不设防火阀,违反强条。
2、未看到建筑平面窗户设置情况,能否满足自然排烟条件存疑。
3、排风口和正常风口太接近,不利气流组织。
4、送风管路太长,风口风量调节阀调节范围有限,调试困难。
真不知道作者的图是怎么通过正常的各方审查程序,蒙混过关的。
回复
6楼
二层空调水管平面图水系统混乱
回复
7楼
难以相信这样的图怎么也发到网上
回复
8楼
5、制冷机房空间过小,未见土建预留设备吊装孔,不知主机如何运进?
6、地下设备用房排风系统风管尺寸硕大,肯定有误。
7、水处理设备尺寸过小。
回复
9楼
有没有相关论文啊?本人急切需要!为什末只有制冷没有制热啊?广东不需制热吗?
回复
10楼
支持资料上传,实现资源共享,以期达到共同提高,共同进步!
回复
11楼
谢谢!!
回复