请教:水池施工时,穿池壁模板拉结钢筋,在拆模后,钢筋端头怎么处理?谢谢。
请教:水池施工时,穿池壁模板拉结钢筋,在拆模后,钢筋端头怎么处理?谢谢。
2楼
常规做法是螺杆头垫20mm厚的多层板,拆模后凿除多层板垫块,在砼面内1-2cm处切断螺杆,再粉刷防水砂浆,地下室外侧做防水层。
回复
3楼
同意三楼的意见,大家都是那样做端头处理的,主要是为了不让钢筋锈蚀而造成池壁漏水。
回复
4楼
也可以用三节头止水螺杆,等螺母旋出后,用防水砂浆填补。
回复
5楼
是有用止水套筒螺栓的做法,只是成本太高,没有推荐。发个图片看看止水套筒吧。