图纸简介: 此图为番禺超市空调设计图,包括空调平面图、水管图、电气图等。 附件名:20055301117419883914.zip 文件大小:569K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
此图为番禺超市空调设计图,包括空调平面图、水管图、电气图等。
附件名:20055301117419883914.zip
文件大小:569K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
番禺超市空调设计图,包括空调平面图、水管图、电气图等,专业比较齐全。感谢作者提供图纸交流的机会
1。楼主的图纸不全面,设计说明、系统图、大样、剖面图都没有
2。落地式水冷柜出风管道处应加防火阀
3。风口布置距离较远,布置不均匀
4。没有气象参数,冷却塔都常年用来制冷、制热?
5。各支管路都没加风量调节阀,调节风量不容易呀
回复
3楼
冷却塔都常年用来制冷、制热?
冷却塔是用来冷却水系统的,有在制热时用的么?
回复
4楼
支持全部上传
回复
5楼
1、40P落地式水冷柜的风量不小,用消声静压箱可能达不到要求,建议用消声器;
2、风管主管下面最好不要有风口,很难调节风量;
3、风柜房送、回风管应该加防火阀;
4、风口相隔太远,建议两个风口之间距离别超过5m。
回复
6楼
回复
7楼
支持楼上的,请问冬季的时候系统改怎么运行啊?
回复
8楼
通风电图都有,但是电图稍显简单。也没有设备材料表。
回复
9楼
想大家交流就把全套的拿出来 一部分拿出来太不诚心了
回复
10楼
9494 一点都不诚心图啥子都没有
回复
11楼
冷却塔都常年用来制冷、制热?冷却塔是用来冷却水系统的,有在制热时用的么?
回复