复杂地基问题(高手请进)
icefirefly1
2010年10月31日 17:39:42
只看楼主

最近碰到一个很棘手的问题,请各位大侠支招建筑物位于广州东莞,地质岩层分布如下:1、粉砂 厚度1-15米 为可液化土层,液化等级为严重,标贯标准值4.02、强风化砂砾岩(基础范围内部分区域缺失)标贯值64.33、中风化砂砾岩,埋藏深度为8-22米,无标贯数据基础范围内局部有12米厚的淤泥层(鱼塘),并且岩层存在37%的坡度结构形式为多层框架结构,工业建筑,对沉降要求比较严格问题:

最近碰到一个很棘手的问题,请各位大侠支招
建筑物位于广州东莞,地质岩层分布如下:
1、粉砂 厚度1-15米 为可液化土层,液化等级为严重,标贯标准值4.0
2、强风化砂砾岩(基础范围内部分区域缺失)标贯值64.3
3、中风化砂砾岩,埋藏深度为8-22米,无标贯数据
基础范围内局部有12米厚的淤泥层(鱼塘),并且岩层存在37%的坡度
结构形式为多层框架结构,工业建筑,对沉降要求比较严格
问题:
1、采用什么基础形式,地质报告推介采用钻(冲)灌注桩,理由是局部强风化层缺失
请问各位可不可以采用预应力管桩,预应力管桩能进入中风化层不?深度是多少?
2、对于岩层37%的坡度,对于灌注桩和预应力管桩,打桩时会不会存在问题,
3、如果采用桩基础,淤泥层和液化土层需不需要处理?如果不处理会不会对建筑物和场地有影响

[ 本帖最后由 l_yx2005 于 2010-10-31 17:41 编辑 ]
免费打赏
xwi
2010年11月01日 10:39:58
2楼
毫无疑问是要用桩基础的。
预应力管桩是不可行的,粉砂层和淤泥层提供的摩擦力都很小,单靠强风化砂砾岩提供端承力是不够的,如果要打入中风化砂砾岩,穿过强风化砂砾岩施工起来时比较困难的!
多层的框架,灌注桩是就好的选择。
如果厂房内存在大型的设备,对沉降要求严格,可以考虑采用零层板,就是说将地面设计成一层楼板,这个在北方设计的较多。
南方一般情况下,对于这样的厂房还有个做法就是做强夯置换,对地基进行处理,对于粉砂土层完全可以用强夯,而局部的淤泥土层,建议是采用表层土换填,深度要求满足达到软弱下卧层的承载力验算要求!
:handshake
如果采用强夯,因为东莞那边地下水较丰富,要考虑降水。
作为甲方或设计方,要对比下零层板设计和强夯两种方法的造价,个人认为强夯造价是较低的,广东都比较多这样多这样的施工队。

[ 本帖最后由 xwi 于 2010-11-1 10:46 编辑 ]
回复
zw_sky
2010年11月02日 14:43:38
3楼
2楼的回答让人受益匪浅啊。:handshake :handshake :handshake
回复
icefirefly1
2010年11月02日 20:09:27
4楼
非常感谢!
零层板和普通楼板有什么区别吗?设计依据是什么?
强夯的处理深度好像没这么深啊,很多地方都超过15米了!
回复
lxhbaby
2010年11月23日 14:23:12
5楼
答复的很有借鉴意义
回复
hanzhimao
2010年11月23日 17:52:55
6楼
2楼的回答让人受益匪浅啊
回复