农行中央空调竣工图,包括通风空调平面、空调冷却水平面图等。
附件名:20053141110806067359.zip
文件大小:1046K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
好详细的图纸,真是谢谢楼主了,可以参考一下!
回复
3楼
四张图放在一起,色调比较鲜艳。作者很会使用色彩,搭配比较协调,只是冷却水管与部分墙体颜色雷同。
这是一套由四张平面图的不完整的水环热泵空调施工项目,共两层楼。
1、本套设计图中缺少:
设计和施工说明、设备和主要材料明细表、空调系统图或流程图,应属“三无图纸”无疑。这是常见的施工单位设计的图纸的主要特征之一。即使是竣工图也是不应该的。
2、制图比较漂亮,但不规范,全部空调图纸尽没有一处设计对象的尺寸标注。风管与风管之间、风口之间、设备之间以及与建筑物之间均无尺寸标注,不得不说是竣工图的失误,没有起到反映实物的作用。
3、排风管为什么接在了室内机回风口处(见截图1)?
4、二层会议室的空调末端、风口、风管的设计与布置欠妥(见截图2)。
5、风管、风口与新风机组的交叉布置(见截图3)?
6、二层设置的风量3000m3/h轴流风机(排风)最末端(最远端)的延程长度约80m,恐怕鞭长莫及,已无吸气能力了。
7、图中的文字标注比较零乱,不太规整。
8、室内设计的风管、风口以及设备的布置欠周全。
9、缺少冷却塔的平面布置图。
10、大厅设计的16个方型散流器600×600,缺乏设计依据。其余风口采用方型散流器400×400因没有设备表,不便校核,但感觉均偏大。