十万火急,希望大家给予帮助!{24、干式变压器及干式变压器房、燃气锅炉房(如溴化锂直燃机)的防火要求,规范没有明确规定。对于此类新型设备及其用房:火灾危险性的大小尺度应如何掌握,配置什么消防设施,其用房的消防要求是什么?设置位置是否应靠外墙,是否用防火门进行防火分隔,燃气锅炉房的防爆要求是什么?答:干式变压器及干式变压器房、燃气锅炉房的火灾危险性,均可按丁类厂房划分;室内可配置建筑灭火器及室内消防给水,有条件的宜设置火灾报警探测器及报警按钮。燃气锅炉房应根据所用燃气种类确定其设置部位,一般要求可按现行《建规》第5.4.1 条规定,但除液化石油气等比重较空气燃料外,可布置在建筑的地下一层。燃气锅炉房应考虑防爆泄压、通风及设置可燃气体探测报警设施。

十万火急,希望大家给予帮助!
24、干式变压器及干式变压器房、燃气锅炉房(如溴化锂直燃机)的防火要求,规范没有明确规定。对于此类新型设备及其用房:火灾危险性的大小尺度应如何掌握,配置什么消防设施,其用房的消防要求是什么?设置位置是否应靠外墙,是否用防火门进行防火分隔,燃气锅炉房的防爆要求是什么?
答:干式变压器及干式变压器房、燃气锅炉房的火灾危险性,均可按丁类厂房划分;室内可配置建筑灭火器及室内消防给水,有条件的宜设置火灾报警探测器及报警按钮。燃气锅炉房应根据所用燃气种类确定其设置部位,一般要求可按现行《建规》第5.4.1 条规定,但除液化石油气等比重较空气燃料外,可布置在建筑的地下一层。燃气锅炉房应考虑防爆泄压、通风及设置可燃气体探测报警设施。

以上这段话,对于最新的《建规》是否适用?
跪求!!!!!
免费打赏
暖风
2010年11月05日 17:51:26
2楼
不知道你是什么建筑,我们这边做的超高层建筑,变压器房都设气体灭火,变压器房里面烟感、温感交叉布置。燃气锅炉房我们一般做防爆温感
回复
linxwn
2010年11月06日 00:43:28
3楼
学习了,原则上易燃易爆设备 在易爆环境下需采用防爆措施,上自动控制装置
回复
loafer32
2010年11月06日 22:02:13
4楼
不知道你是什么建筑,我们这边做的超高层建筑,变压器房都设气体灭火,变压器房里面烟感、温感交叉布置。燃气锅炉房我们一般做防爆温感
回复
mandy_1980
2010年11月07日 12:55:43
5楼
多层建筑与预装式变电站之间的距离,想看看建规的说明是多少
回复
wang532498558
2010年11月09日 20:00:29
6楼
到规则上去找啊
回复
lzhyl
2010年11月09日 22:57:18
7楼
学习了:lol 谢谢
回复
mandy_1980
2010年11月10日 09:03:26
8楼
在规范上找不到详细的,所以才请教大家