混泥土轴心受压柱子配筋的问题
coever
coever Lv.2
2010年10月30日 09:47:52
只看楼主

柱子纵向配筋需要根数不要小于四根,而且好像为了对称需要还要是偶数吧,那我计算出了面积和根数出现了矛盾怎么办呢,举个例子,柱子截面是350*350的,我根据轴心受力计算出面积A=1783,然后我配筋,查表的话有七根18的合适和三根28的合适,如果选用不同的直径的话结构应该不稳定吧,恳请高手出场解决我的疑问。不甚感激,保护新手,人人有责。

柱子纵向配筋需要根数不要小于四根,而且好像为了对称需要还要是偶数吧,那我计算出了面积和根数出现了矛盾怎么办呢,举个例子,柱子截面是350*350的,我根据轴心受力计算出面积A=1783,然后我配筋,查表的话有七根18的合适和三根28的合适,如果选用不同的直径的话结构应该不稳定吧,恳请高手出场解决我的疑问。
不甚感激,保护新手,人人有责。
免费打赏
vsocean
2010年10月30日 10:01:37
2楼
4根25的合适!
顺便问一句,你柱截面那么小,计算面积那么大,那轴压比过了?
回复
up_stairs
2010年10月30日 12:32:42
3楼
钢筋直径相差不宜过大吧
回复
szyma123
2010年10月31日 00:25:20
4楼
对称配成一样的不就好了吗?配筋大一点不超限也可。
回复
ygbwlhyy004
2010年11月01日 23:26:10
5楼
你柱截面太小了
回复
bearkevin12345
2010年11月02日 09:01:25
6楼
轴压比是不是很大?
回复
设计小兵
2010年11月02日 09:11:19
7楼
要根据抗震等级确定纵筋间距,350*350的柱适合配3根或4根钢筋
回复
zhanshuxing
2010年11月02日 17:48:33
8楼
:handshake 柱截面那么小,计算面积那么大,那轴压比过了:handshake
回复

相关推荐