求救!
zhaoyun0709
Lv.3
2010年10月30日 02:26:33
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
求救各位高手!两匹机要打 零下18度要配多大的膨胀阀,如果是丹弗斯的,是多大的阀心!谢谢!
求救各位高手!两匹机要打 零下18度要配多大的膨胀阀,如果是丹弗斯的,是多大的阀心!谢谢!
免费打赏
co936201979
2010年10月30日 08:28:29
2楼
呵呵;这么简单;配1--1.2冷吨的丹弗斯膨胀阀;就行啦
回复
dakar1982
2010年11月05日 10:14:11
3楼
1匹大概等于2.5kw,两匹就是5kw,选膨胀阀在放个1.2倍的余量,就是6kw,也就是1.7冷吨。个人理解,希望有所帮助。
回复
zhaoyun0709
2010年11月09日 20:07:38
4楼
:handshake 谢谢各位大侠!
回复