前几天又发生一起由于电缆头松动导致发热把元件接线柱烧坏的事件,还好闻到了糊味没造成大的损失。这个元件的接线柱不能用外六角螺丝打,只能用针形端子,然后用螺丝压上。安装的时候没压针形端子直接将电缆头压进去的,结果可能运行过程中松了。于是后续想用测量接触电阻这个方法来检查到底有没有安装可靠,请问大家有标准吗。谢谢。
你这个不属于接地电阻大小的问题啊,是安装的问题,线没接紧一松动,肯定接点阻值大,发热狠,当然要烧东西。
当然接地电阻也有标准的,你可以看一下GB7251里面,低压柜一般都是不小于100m欧
回复
3楼
兄台,瞧你这眼神,我是无语了
回复
4楼
过来看看,我想楼主的意思是有没有办法用测量接触电阻的办法检验螺丝的松紧合不合格吧
回复
5楼
我是搞低压电气检验的,对此谈谈我们实际测量的数据:
1)ATS100-630A一般为了100---300微欧左右。
2)中压开关一般为50微欧左右,具体查看一下中压开关说明书。
3)铜排搭接电阻一般也就是30微欧左右。
防止未拧紧发热的方法:
国内为加弹垫。压平弹垫。且有力矩标准。
回复
6楼
是这样的,我们公司为了提高产品的效率,提出要将铜排搭接处的发热量减小到最低。
请问大家有没有什么标准,以便控制配质量。谢谢大家了。
[
本帖最后由 xianfeng301 于 2010-12-8 23:02 编辑 ]
回复
7楼
这个问题很困难啊
回复