本人是半路出家的野和尚对基本的原理问题一知半解,现请教几个问题。1;高温制冷机和低温机的区别.2假如我们用低温机取代高温机不考虑能耗问题实际效果怎么样?为什么?
本人是半路出家的野和尚对基本的原理问题一知半解,现请教几个问题。1;高温制冷机和低温机的区别.2假如我们用低温机取代高温机不考虑能耗问题实际效果怎么样?为什么?
2楼
低温机替代高温机不是要考虑能耗的问题,而是要考虑你的压缩机的电机是否够大,因为低温机的工作温度低,相对用功就少,那么匹配的电机也较小,例如:同样的8S-12.5单级压缩机,在空调工矿(高温)时,电机功率匹配115KW,在标准工矿匹配电机是95KW。可以看出什么原因了吗,低温机用到高温系统也可以,只是要控制吸气压力,不能超出电机负荷,那样的话,相对制冷量就减少了,划不来!
回复
3楼
本人也是半路出家的,我们这有三组活塞机只能用高温,有三组高低温都能用。也不明白???
回复
4楼
同样的压缩机,在低蒸发温度工况下,其质量流量小,制冷量也小。在高蒸发温度工况下,质量流量就大,制冷量也大。用低温压缩机进行代高温工况运行,轴功率是不同的。
回复
5楼
楼上的版主,又明白了一点,在此多谢了。:handshake
回复
6楼
:victory: :victory: 。。。
回复