请教变流量系统问题?
chenjunbo-888
2010年10月29日 19:39:07
来自于中央空调
只看楼主

请教变流量系统中末端、机组与水泵之间是怎样控制的?

请教变流量系统中末端、机组与水泵之间是怎样控制的?
免费打赏
adingkgb
2010年10月30日 00:01:48
2楼
比较常见的是 末端压差控制 主管温差控制

还有 主管压差控制 末端调节阀开度信号反馈控制等等

流程一般是这样的,末端设备的调节阀根据负荷情况作出调节,引起压差或温差变化(或输出调节阀开度信号),控制系统根据相应信号和设置参数作比较并计算出水泵频率,水泵根据频率型号运转。
主机根据水温自行加卸载。
回复
chenjunbo-888
2010年10月31日 12:07:25
3楼
主管温差是不是也就是机组进出水温差啊?
那末端压差是什么意思?
电气控制原理是怎样控制的?
回复
uiytoo2010
2010年11月23日 15:18:32
4楼
末端压差是在最不利管网的末端空调器回水管电动阀两端取压差,系统复杂的话需设置多点,信号反馈给水泵
回复
aa49533362
2010年11月24日 20:58:25
5楼
这个基本不用你来操心的,做控制系统的人,都研发出这套控制的软件和硬件了。只要你接线跟买阀就可以。如果你是做工程的话。假如你是搞研发的,我估计你更厉害!
回复
cnbbzz
2010年11月27日 09:53:51
6楼


人家做设计的话,不搞清楚如何设置阀门等东西。
回复
adingkgb
2010年11月27日 12:52:52
7楼


应该是分集水器供回水主管上的温差
回复
adingkgb
2010年11月27日 12:58:06
8楼
你这说法值得商榷
很多项目采用的设备不便宜,采用的软件也不错,但实际效果就是不理想。
这和设计人员的专业知识面也有关系
比如很多搞管网系统设计的人不懂自控。
而搞自控的人又对系统及设备(风机 水泵 阀门 之类)的运行特性不了解。
两者之间的沟通协调又不够