洗浴中心空调平面
tet
tet Lv.2
2004年12月02日 00:00:00
只看楼主

图纸简介: 风机盘管 新风,新风采用新风换气机解决.个人业余时间干的小活,比较粗糙,还请不吝赐教!谢谢!查看新风换气机相关资料 附件名:20041211101884019170.zip 文件大小:839K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

风机盘管 新风,新风采用新风换气机解决.个人业余时间干的小活,比较粗糙,还请不吝赐教!谢谢! 查看新风换气机相关资料



附件名:20041211101884019170.zip

文件大小:839K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
tndiy
2006年09月08日 10:52:07
12楼
下载下来了
看来还不错
回复
zhouwei_0078211
2006年09月08日 11:21:47
13楼
还不错,谢谢!
回复
mengxi_200510
2006年11月20日 09:13:37
14楼
正需要
下了,看大家评价还不错
先谢谢了
回复
shaoming2000
2006年11月20日 10:55:05
15楼
画的比较细致,有一定参考价值
回复
wfqzjj
2006年11月23日 10:02:00
16楼
我想问问作者:你的热湿负荷是计算的吗?还是估算的?这种洗浴中心湿度一般很大,你的风机盘管运行在什么工况?能保证屋顶不结露吗?还有,本项目你做过风量平衡计算吗?
回复
zsglb
2006年11月29日 14:05:50
17楼
洗浴部分冬季采暖如何考虑的啊?用空调还是暖气片、还是的暖?
回复
bx-zxl
2006年11月30日 01:09:12
18楼
部分设计内容较为新颖,值得借鉴。
回复
bx-zxl
2006年12月09日 13:38:31
19楼
接16楼的问题:屋顶结露问题不大,因为风机盘管本身具备除湿的能力。这是我的一点看法。见笑了。
回复
woaiche
2007年05月29日 16:04:45
20楼
新手学习中,谢谢楼主的图
回复
woaiche
2007年05月29日 16:06:33
21楼
新手学习中,谢谢楼主
回复