小弟刚接手水暖工作不久,看图纸时对材料计划有些迷糊~图纸上的锁闭阀和水过滤器是一体的还是分开的~请大侠指点一下!PS:热表安装需要装那些传感器么?
小弟刚接手水暖工作不久,看图纸时对材料计划有些迷糊~图纸上的锁闭阀和水过滤器是一体的还是分开的~请大侠指点一下!
PS:热表安装需要装那些传感器么?
22楼
币不够用了,穷了!!
回复
23楼
一般都是分开的。找个热计量表的样本看看就知道了。
回复
24楼
锁闭阀和水过滤器是两个部件,热表两端需要温度和压力传感器。
回复
25楼
一般都是分开的。找个热计量表的样本看看就知道了。
回复
26楼
要按的,供回水都有要不怎么计量
回复
27楼
据我用过的锁闭阀和过滤器都是分开的
连在一起的我还没有见过
回复
28楼
一般分开的,锁闭阀一般热力公司指定不会在市场上随便采购。
计量间看设计图纸和地产方要求了
按规范得装供回管道上压力表、温度计、泄水阀、旁通等、、
回复
29楼
第一、锁闭阀和过滤器是分开的,锁闭阀有手动开启磁性的锁闭阀,也有IC卡锁闭阀。
第二、热量表上不需要安装传感器,热量表上本身带的高温和低温传感器安装在供水和回水管道上就可以了,红线接高温、绿线接低温。
回复
30楼
连在一起的少,一般都分开的
回复
31楼
有带过滤功能的球阀
和带温度传感器的球阀
回复