请教高层采暖管道井安装的一些问题
longlongge1985
2010年10月29日 16:13:07
来自于采暖供热
只看楼主

小弟刚接手水暖工作不久,看图纸时对材料计划有些迷糊~图纸上的锁闭阀和水过滤器是一体的还是分开的~请大侠指点一下!PS:热表安装需要装那些传感器么?

小弟刚接手水暖工作不久,看图纸时对材料计划有些迷糊~图纸上的锁闭阀和水过滤器是一体的还是分开的~请大侠指点一下!
PS:热表安装需要装那些传感器么?
免费打赏
jijianlian
2010年11月05日 15:03:10
12楼
分开的,传感器需安装
回复
zstwxl1415
2010年11月05日 23:18:20
13楼
锁闭阀和过滤器有一体的 个人认为 以后安装都装一体的 节省空间,还有温度传感器都装,供水管上装热表,热表里面有个稳定传感器,可以测出供水温度,回水上也有个温度感应器,一般感应头装在一个阀门里,貌似叫温度感应阀。
回复
zstwxl1415
2010年11月05日 23:21:32
14楼
锁闭阀和过滤器有一体的 个人认为 以后安装都装一体的 节省空间,还有温度传感器都装,供水管上装热表,热表里面有个稳定传感器,可以测出供水温度,回水上也有个温度感应器,一般感应头装在一个阀门里,貌似叫温度感应阀。
回复
datian611
2010年11月06日 10:01:00
15楼
不太清楚 学习一下
回复
nethotter
2010年11月06日 15:14:55
16楼
据我用过的锁闭阀和过滤器都是分开的
连在一起的我还没有见过
回复
kitt240
2010年11月08日 10:59:22
17楼
我们公司安装的锁闭阀和过滤器是分开的
回复
zcwpig
2010年11月08日 14:59:23
18楼
学习了~~~:)
回复
jiajing2005
2010年11月08日 17:27:51
19楼
学习!学习!
回复
chenglei1977
2010年11月09日 08:41:28
20楼
分开的好一些
回复
xj.plx
2010年11月10日 18:42:35
21楼
还没见过一体的。我想说锁闭阀前面还是要装关断阀的,不然,室内漏水,钥匙不再用户手里,可以淹死人啦。再说,热计量室内系统要求做到分室控温,不要锁闭阀,有何妨。设计院不要死脑筋。
回复

相关推荐