pkpm荷载输入的问题
guo2005kai
guo2005kai Lv.7
2010年10月29日 16:07:18
来自于MIDAS
只看楼主

在pkpm荷载输入时,楼面荷载假定是5.5KN/m²,在小的区域内的是否可以调小点,比如5或者是4??

在pkpm荷载输入时,楼面荷载假定是5.5KN/m²,在小的区域内的是否可以调小点,比如5或者是4??
免费打赏
moonjianghe
2010年10月30日 00:08:57
2楼
为什么要减小,楼面建筑做法是一样的吗?
回复
yanghaoq_0808
2011年01月20日 11:29:17
4楼
当然可以啊,在荷载输入——楼面荷载——楼面活载/楼面恒载,你甚至可以让每一块板的恒载都不一样